2P定频冷暖分体挂机空调改地源,手头有和1.5p相配的壳管蒸发器,壳程走乙二醇防冻剂管程走氟。请教还有什么地方需要改动?(如毛细管、电路、制冷剂等方面)变频的又应该怎样改? 注:制冷剂为R22
2P定频冷暖分体挂机空调改地源,手头有和1.5p相配的壳管蒸发器,壳程走乙二醇防冻剂管程走氟。请教还有什么地方需要改动?(如毛细管、电路、制冷剂等方面)变频的又应该怎样改? 注:制冷剂为R22
2楼
路过,没做过,高人指点!
回复
3楼
取暖还还是制冷空调?
回复
4楼
加感温探头,控制器,高低压力表及压力保护控制
回复
5楼
2P的值得费这么大劲吗?你真是很有想法!
回复
6楼
毛细管改成膨胀阀,电路可以不改,制冷剂少加点,水系统不要氟系统那么多氟。
定频的没法改变频,压机不一样
回复
7楼
斗战圣佛 发表于 2013-12-23 15:19 2P的值得费这么大劲吗?你真是很有想法! 想法肯定是有的,或许你不能理解,2p是有点小但这只是个初步的尝试我的最终目标是5–7p的机组。现在的小型的地源系统实际上是在炒作的前提下披上了概念的外衣因此有了高不可攀的价格,使得小型地源系统只能在别墅这样的高端项目中应用,这严重限制了小型地源系统的发展,同时也是小型地源系统厂家少,技术落后的原因。因为更多的厂家和一些外来品牌更愿意做大型的地源系统和水源系统以配合越来越火的房地产市场和政府工程。 当你打开谷歌地球俯瞰河北、河南、山东等平原地区那星罗棋布的农村时,作为一个暖通人你会不会觉得地源这块蛋糕本来可以更大的呢?现在的农村今非昔比,但农村的取暖、制冷从未从根本上解决,冬季取暖基本靠煤,夏季制冷基本靠电扇,有空调的也因为可怕的耗电量而使得空调成为摆设。可现在煤炭作为一种不可再生资源价格急剧飙升,同时煤炭所带来的环境污染问题也不容小觑。农村电价也开始实行阶梯电价,这使得日渐富裕的农村迫切需要这种节能高效的地源系统,可居高不下的价格又阻碍了小型地源系统在农村的脚步。 因此如何打破小型地源系统技术、价格的壁垒,使小型地源系统得以在广大农村地区广泛应用便是当务之急,谁能够做到先人一步谁就能在这场地源小型化普及化的盛宴中占据绝对的优势来主导市场。我是没有能做到的,我所做的只是想验证地源系统能否小型化、亲民化。(我是从事非开挖行业的,同时我还有一家生产塑料管的工厂,主要生产通信用七孔、九孔梅花直管盘管和地暖管,因此对于地源换热井的成本还是知道的)
回复
8楼
那我建议你选用同轴换热器吧,省去分液器;要加装水流量开关保护。
回复
9楼
哇,好复杂呀!学习中
回复
10楼
谢谢楼主分享
回复
11楼
这比单纯的水空调效果确实要好的多,能够弥补水空调的很多不足,只要成运行和开挖的成本能下来,农村有很大的发展前景,农村式的家用中央空调不是不行啊!
回复