求教高手,关于空调改装的问题
luo82413826
2013年12月23日 00:59:15
来自于制冷技术
只看楼主

2P定频冷暖分体挂机空调改地源,手头有和1.5p相配的壳管蒸发器,壳程走乙二醇防冻剂管程走氟。请教还有什么地方需要改动?(如毛细管、电路、制冷剂等方面)变频的又应该怎样改? 注:制冷剂为R22

2P定频冷暖分体挂机空调改地源,手头有和1.5p相配的壳管蒸发器,壳程走乙二醇防冻剂管程走氟。请教还有什么地方需要改动?(如毛细管、电路、制冷剂等方面)变频的又应该怎样改? 注:制冷剂为R22
免费打赏
yangluzhou
2014年01月26日 17:01:32
12楼
这比单纯的水空调效果确实要好的多,能够弥补水空调的很多不足,只要成运行和开挖的成本能下来,农村有很大的发展前景,农村式的家用中央空调不是不行啊!
回复
yangluzhou
2014年01月26日 17:03:39
13楼
本帖最后由 yangluzhou 于 2014-1-26 17:06 编辑

弱弱的问下,农村农村一平(空调面积)开挖的成本或者管道大概多少啊!
回复
lihe56221
2014年02月11日 09:57:33
14楼
毛细管改成膨胀阀,增加保护装置
回复
灰衣如故
2014年02月11日 10:42:48
15楼
如果要改的话,把毛细管变成膨胀阀,增加水流开关,制冷剂少充点,也不要少太多,增加测水温的温度探头,做一个低水温保护开关(也可以根据情况不要)。加继电器,让水泵提前运行。
变频的话只保留原来的变压缩机不科学,但是想连水泵一起变,涉及的控制就太麻烦,不是改造范围了。
补充两点:
1、既然小型地源热泵它现在只能在别墅用,说明其成本就不是一般家庭能够使用的,小型地水源热泵不存在什么技术难点或者说故意炒作价格之类(当然给别墅装的涨价是必须的)。其成本不在于自身,而在于安装,打两口井多少钱?设备功耗越小,同比减少越低,节能省下来的钱才多少,与多花的钱根本就不成比例的。给农村配用,根本不合适嘛。
2、你使用风冷冷凝器,水冷蒸发器,这根本就不是水地源热泵,只是风冷冷(热)水空调而已,跟你的初衷不符,这种东西做家用没市场,放弃吧。
回复
灰衣如故
2014年02月11日 10:44:59
16楼
你必须把室外侧给改成水冷的,打井或者用冷却塔换热,这样才是你要的效果。
但是动室外侧的话,那就不算改造了,不如重新设计。
回复
灰衣如故
2014年02月11日 10:53:40
17楼
再有一点,地源热泵这东西,越小,节能效果越不明显,而家用空调现在的能效比也都在3.0以上,小型地源热泵,再加上水泵,其能效比很可能不如家用空调。
同时,现在国家农村政策也不一定像你想象的一样。当我打开谷歌地球俯瞰河北、河南、山东等平原地区那星罗棋布的农村时,我会想,几年以后,新农村建设铺开以后,这些还能是什么样子?
回复

相关推荐

APP内打开