关于商铺的通风问题
luotao0920
luotao0920 Lv.5
2013年12月23日 23:01:59
来自于通风排烟
只看楼主

有一个商场,商场纵深50米,宽有30多米,分割成了若干个小铺位,面积从170平米到40平米不等,用墙分隔,商场采用集中的中央空调,每个铺面安装风机盘管,现在的问题就是,商场里的新风应该如何处理呢?是否需要送风和排风,如果是这样的话,送风用什么设备?排风用什么设备呢?还有就是可不可以只用排风,不设送风,就像有的单向流新风一样,房内形成负压,外界空气就自然进来,请了解这个的告知一下,谢谢。

有一个商场,商场纵深50米,宽有30多米,分割成了若干个小铺位,面积从170平米到40平米不等,用墙分隔,商场采用集中的中央空调,每个铺面安装风机盘管,现在的问题就是,商场里的新风应该如何处理呢?是否需要送风和排风,如果是这样的话,送风用什么设备?排风用什么设备呢?还有就是可不可以只用排风,不设送风,就像有的单向流新风一样,房内形成负压,外界空气就自然进来,请了解这个的告知一下,谢谢。
免费打赏
yilawyn
2013年12月29日 21:56:38
12楼
楼主的意思是新风不处理?
回复
luotao0920
2014年01月02日 10:08:28
13楼
我看很多计算新风量的方法,都是按人数来确定,但是这个人数又应该如何确定呢,直接照面积来确定新风量不行吗
回复
burpingking
2014年01月02日 15:40:53
14楼
我觉得楼主可能担心的是新风如何计费的问题.其实针对这种情况很多物业在计费是风机盘管通过水计费,而新风则通过房间面积分摊,所以新风可以用一个大的机组处理,只承担新风热湿负荷,然后分到各个房间就可以了吧!愚见,仅供参考!
回复
burpingking
2014年01月02日 15:45:51
15楼
luotao0920 发表于 2014-1-2 10:08 我看很多计算新风量的方法,都是按人数来确定,但是这个人数又应该如何确定呢,直接照面积来确定新风量不行 …新风量的话应该是满足三点吧:1,人员需求最小新风量 2,维持房间正压,空调房间一般是5-10Pa 3,维持进排风量平衡按人数的话其实是一种偷懒的做法,不过基本上都能做到满足新风要求,人数的确定有个房间人员密度X房间面积就可以算出人数了。
回复
luotao0920
2014年01月02日 16:13:49
16楼
但关键是我如何来确定人数呢?这个数值说实话我觉得弹性非常的大
回复
a844940958
2014年01月03日 09:32:13
17楼
不错 不错啊