请问此处的避雷器作用及安装位置?
engineershao
engineershao Lv.14
2013年12月24日 09:17:36
只看楼主

请问此处为什么要加避雷器?这个避雷器装在哪呢,是装在干变变压器柜里吗?本人从没见过这么做的。

QQ截图20131224091456.jpg
请问此处为什么要加避雷器?这个避雷器装在哪呢,是装在干变变压器柜里吗?本人从没见过这么做的。

QQ截图20131224091456.jpg

免费打赏
lesonlee
2013年12月24日 14:06:24
2楼
個人觀點-僅供參考~

此設備應該是surge arrester(突波避雷器)~
一般為含有SPD(surge protected device) & TVSS
(突波抑制器-原英文忘記了-好像是transient voltage s??? superpressor ^_^)
的功能~

原則上不建議放置在TR櫃內
(一般會跟TR櫃隔開)



回复
engineershao
2013年12月24日 14:16:27
3楼
lesonlee 发表于 2013-12-24 14:06 個人觀點-僅供參考~此設備應該是surge arrester(突波避雷器)~不放变压器柜子里,那放哪呢。电房里我没见到有个地方放这个避雷器啊
回复
lesonlee
2013年12月24日 14:25:39
4楼
engineershao 发表于 2013-12-24 14:16 不放变压器柜子里,那放哪呢。电房里我没见到有个地方放这个避雷器啊個人觀點-僅供參考~抱歉!俺的意思是在同TR盤體一系列~然需要以鐵板隔開來(not same cubicle)語法不同~請包涵~
回复
engineershao
2013年12月24日 14:48:21
5楼
lesonlee 发表于 2013-12-24 14:25 個人觀點-僅供參考~抱歉!请问你是何方神圣,繁体字+英文:lol
回复
lesonlee
2013年12月24日 14:50:56
6楼
engineershao 发表于 2013-12-24 14:48 请问你是何方神圣,繁体字+英文對岸的小工程師~
回复
chiu
2013年12月24日 21:52:53
7楼
lesonlee 发表于 2013-12-24 14:06 個人觀點-僅供參考~此設備應該是surge arrester(突波避雷器)~看型号就是普通的复合外套无间隙氧化锌避雷器。对于高压侧为电缆引入的变压器,设计规范未强制要求或建议装此避雷器,也许设计者的出发点是为了更可靠地限制内过电压。
回复
engineershao
2013年12月25日 09:14:18
8楼
chiu 发表于 2013-12-24 21:52 看型号就是普通的复合外套无间隙氧化锌避雷器。对于高压侧为电缆引入的变压器,设计规范未强制要求或建 …呵呵,本人从没见过此处加避雷器的设计,估计是外地设计院设计的。个人觉得没什么必要吧。
回复
lesonlee
2013年12月25日 10:03:35
9楼
chiu 发表于 2013-12-24 21:52 看型号就是普通的复合外套无间隙氧化锌避雷器。对于高压侧为电缆引入的变压器,设计规范未强制要求或建 …個人觀點-僅供參考~我們這裡之前都是美規依據~故您敘述的跟我說明的應該沒有差異~只是用詞不同罷了~今提供IEC新版觀念供參考~希望能對大家都有所幫助~
回复
yang14563
2013年12月25日 10:19:41
10楼
用高压电缆进线时,避雷器要装设在电缆的首端
回复
engineershao
2013年12月26日 10:45:01
11楼
lesonlee 发表于 2013-12-25 10:03 個人觀點-僅供參考~我們這裡之前都是美規依據~你说到美规,我想起来了,这个厂是家美国的厂。