请问此处为什么要加避雷器?这个避雷器装在哪呢,是装在干变变压器柜里吗?本人从没见过这么做的。
请问此处为什么要加避雷器?这个避雷器装在哪呢,是装在干变变压器柜里吗?本人从没见过这么做的。
2楼
個人觀點-僅供參考~
此設備應該是surge arrester(突波避雷器)~
一般為含有SPD(surge protected device) & TVSS
(突波抑制器-原英文忘記了-好像是transient voltage s??? superpressor ^_^)
的功能~
原則上不建議放置在TR櫃內
(一般會跟TR櫃隔開)
回复
3楼
lesonlee 发表于 2013-12-24 14:06 個人觀點-僅供參考~此設備應該是surge arrester(突波避雷器)~不放变压器柜子里,那放哪呢。电房里我没见到有个地方放这个避雷器啊
回复
4楼
回复
5楼
lesonlee 发表于 2013-12-24 14:25 個人觀點-僅供參考~抱歉!请问你是何方神圣,繁体字+英文:lol
回复
6楼
engineershao 发表于 2013-12-24 14:48 请问你是何方神圣,繁体字+英文對岸的小工程師~
回复
7楼
lesonlee 发表于 2013-12-24 14:06 個人觀點-僅供參考~此設備應該是surge arrester(突波避雷器)~看型号就是普通的复合外套无间隙氧化锌避雷器。对于高压侧为电缆引入的变压器,设计规范未强制要求或建议装此避雷器,也许设计者的出发点是为了更可靠地限制内过电压。
回复
8楼
chiu 发表于 2013-12-24 21:52 看型号就是普通的复合外套无间隙氧化锌避雷器。对于高压侧为电缆引入的变压器,设计规范未强制要求或建 …呵呵,本人从没见过此处加避雷器的设计,估计是外地设计院设计的。个人觉得没什么必要吧。
回复
9楼
回复
10楼
用高压电缆进线时,避雷器要装设在电缆的首端
回复
11楼
lesonlee 发表于 2013-12-25 10:03 個人觀點-僅供參考~我們這裡之前都是美規依據~你说到美规,我想起来了,这个厂是家美国的厂。
回复