【求助帖】混凝土裂缝成因分析
yeseme
yeseme Lv.2
2013年12月24日 10:08:22
来自于工地图片
只看楼主

背景:框架结构,商混,1.5m悬挑板,浇筑日期2013年12月22日,气温零下3度,有草棉被覆盖,未拆模问题:悬挑板的与剪力墙相交的部位出现沿着剪力墙方向的裂缝,未贯通,裂缝深度4mm左右,裂缝较长,但不连续,缝隙宽度0.5mm求助:裂缝的成因

背景:框架结构,商混,1.5m悬挑板,浇筑日期2013年12月22日,气温零下3度,有草棉被覆盖,未拆模
问题:悬挑板的与剪力墙相交的部位出现沿着剪力墙方向的裂缝,未贯通,裂缝深度4mm左右,裂缝较长,但不连续,缝隙宽度0.5mm
求助:裂缝的成因
免费打赏
雷文柏
2013年12月24日 10:11:47
2楼
有图有真相,上图吧
回复
yeseme
2013年12月24日 10:14:59
3楼
h8992 发表于 2013-12-24 10:11 有图有真相,上图吧好,我去拿数据线上传照片
回复
yeseme
2013年12月24日 16:41:48
4楼
如图所示,裂缝的照片
回复
yeseme
2013年12月24日 16:45:14
5楼
求大神解析,还需要什么资料我提供
回复
a274045988
2013年12月25日 16:58:29
6楼
我是来学习,学习
回复
hunzhanlren
2013年12月25日 17:22:21
7楼
路过················
回复
凭栏静听
2013年12月25日 21:13:43
8楼
支撑系统出问题了 好好检查下面的支撑 还有 是不是钢筋位置太靠下了
回复
pengshuyu
2014年01月02日 17:32:30
9楼
上部荷载过是否早,检查下部支撑系统是否变形、移动,混凝土是否有冻伤现想,观察裂缝大小是否继续扩大,再作定论。
回复
chenxiao90
2014年01月02日 21:16:47
10楼
在剪力墙处出现裂缝,很可能是下面模板支撑不稳,而且温度有点低,加上板上看到已经有钢管支撑,受力。导致受力过大产生裂缝
回复
qby123hf
2014年01月03日 15:17:47
11楼
是不是过早加荷载,其次,板的上部钢筋是否被踩到下面去了
回复