【求助帖】混凝土裂缝成因分析
yeseme
yeseme Lv.2
2013年12月24日 10:08:22
来自于工地图片
只看楼主

背景:框架结构,商混,1.5m悬挑板,浇筑日期2013年12月22日,气温零下3度,有草棉被覆盖,未拆模问题:悬挑板的与剪力墙相交的部位出现沿着剪力墙方向的裂缝,未贯通,裂缝深度4mm左右,裂缝较长,但不连续,缝隙宽度0.5mm求助:裂缝的成因

背景:框架结构,商混,1.5m悬挑板,浇筑日期2013年12月22日,气温零下3度,有草棉被覆盖,未拆模
问题:悬挑板的与剪力墙相交的部位出现沿着剪力墙方向的裂缝,未贯通,裂缝深度4mm左右,裂缝较长,但不连续,缝隙宽度0.5mm
求助:裂缝的成因
免费打赏
sport37
2014年01月04日 07:33:04
12楼
检查下悬挑板的支撑是否有偏移或者松动。
回复
riayun
2014年01月05日 00:08:33
13楼
一连串的裂缝,看着应该是支撑问题。校对一下模板标高,分析一下责任。
回复
autocad20141
2014年01月05日 00:24:56
14楼
学习的,。。。。
回复
harry1918
2014年01月05日 10:33:00
15楼
上部是不是加载过早了?
回复
ruiyikeji2013
2014年01月05日 13:42:49
16楼
我是来学习滴~
回复
楼中楼
2014年01月05日 18:16:41
17楼
上部荷载过是否早,检查下部支撑系统是否变形、移动,混凝土是否有冻伤现想,观察裂缝大小是否继续扩大,再作定论
回复
weiwei3158
2014年01月06日 15:38:27
18楼
一般的,板的细小裂缝可能是保护层过大,没有洒水养护以及冬季没有保温等。但像本贴中这么大的裂缝,而且还是悬挑板根部这种特殊部位,感觉是悬挑部分下部支撑没有做好及悬挑部分荷载过大的原因多些
回复
lizheng1733
2014年01月07日 09:17:35
19楼
学习学习,
回复
土木小星星
2014年01月07日 11:13:31
20楼
1、悬挑板上层受力钢筋保护层太大2、悬挑板下部支撑系统不稳定3、上荷载太早 以上原因估计都有
回复
peijie121
2014年01月07日 15:26:41
21楼
来看热闹 来学习
回复