背景:框架结构,商混,1.5m悬挑板,浇筑日期2013年12月22日,气温零下3度,有草棉被覆盖,未拆模问题:悬挑板的与剪力墙相交的部位出现沿着剪力墙方向的裂缝,未贯通,裂缝深度4mm左右,裂缝较长,但不连续,缝隙宽度0.5mm求助:裂缝的成因
背景:框架结构,商混,1.5m悬挑板,浇筑日期2013年12月22日,气温零下3度,有草棉被覆盖,未拆模
问题:悬挑板的与剪力墙相交的部位出现沿着剪力墙方向的裂缝,未贯通,裂缝深度4mm左右,裂缝较长,但不连续,缝隙宽度0.5mm
求助:裂缝的成因
22楼
个人觉得最有可能的就是下面的支撑不到位
回复
23楼
这板要砸掉吗,后面?
回复
24楼
我估计是上荷载太早了
回复
25楼
悬挑板支模的时候有没有将模板抬高呢?
回复
26楼
为什么看你的悬挑板的裂缝,看不到受拉钢筋,悬挑板的受拉筋应该是布置在版面的,可能你的钢筋拜访有问题
回复
27楼
肯定是浇筑后保温措施没做好,温度太低,因为我有类式的经历,当然悬挑板的钢筋马镫没垫,导致钢筋太低也会出现这种开裂的情况。。。纯属个人意见。。。!
回复
28楼
个人觉得较大的可能性是钢筋位置有问题。
希望看到楼主后续处理的贴子。(可以局部剔出钢筋,观察情况,或者用仪器测出钢筋的位置,也行)
回复
29楼
这个缝有些大呢半公分了有,,,
所以设计上尽量不要用悬挂挑板,
还有看你们是上边加载了的,,,可不要以要求有悬挑的地方,晚一天和尽量晚的支上层模
支模方法上,可不可以加斜撑,分解受力?
大家展开一下
回复
30楼
路过瞧瞧 学习学习
回复
31楼
过早荷载的原因
回复