本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-25 00:41 编辑 请大家讨论,具体情况和问题都在附件图片中。条件:一级配电箱和二级配电箱不在同一建筑物内。问题1:这样的配电方式对吗?问题2:A点接地影响到B点正常使用吗?为什么?备注:一级配电箱所在建筑采用TN-C-S系统方式,即四线进线,在柜内已经转换为TN-S系统。

本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-25 00:41 编辑

请大家讨论,具体情况和问题都在附件图片中。

条件:一级配电箱和二级配电箱不在同一建筑物内。

问题1:这样的配电方式对吗?

问题2:A点接地影响到B点正常使用吗?为什么?


备注:一级配电箱所在建筑采用TN-C-S系统方式,即四线进线,在柜内已经转换为TN-S系统。


电虫虫的图片.jpg

免费打赏
悠然
2013年12月31日 10:50:18
22楼
如果二个建筑物的接地是连通的,上图接法是错误的。但对于各自独立的接地系统,个人观点是没有问题的。
回复
boeing_s
2013年12月31日 10:59:34
23楼
muyuyao 发表于 2013-12-30 17:14 深圳的审图意见是认为不同地网的独立建筑物可用的,当入建筑物后就必须用TN-S了。——–这也正是我 …搞设计的也是很纠结于规范的,被审图提个违反强条不是开玩笑的。。。。我无意于讨论规范对错,多数情况下,强条我是不会去找活动空间的。TN-S的N线不允许再接地,我个人觉得实在没有讨论的必要唯一的出路是加隔离变压器
回复
renhf113079
2013年12月31日 12:52:42
24楼
感觉就是TN-S与TN-C-S系统并用不妥,具体哪里不好,没有做过
回复
renhf113079
2013年12月31日 12:54:51
25楼
muyuyao 发表于 2013-12-30 16:42 兄弟:我们这里是土木在线建筑论坛,最主要是为施工服务的,我认为不能撇开规范不谈!!!GB50057-20 …对,必须的
回复
我爱喝绿茶
2013年12月31日 19:06:19
26楼
问题1:这样的配电方式对吗?
不对吧。民规强条12.2.3 采用TN-C-S系统时,当保护导体与中性导体从某点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。
问题2:A点接地影响到B点正常使用吗?为什么?
有漏电开关的话,不能正常使用。
回复
悠然
2014年01月01日 11:35:13
27楼
当电源采用 TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用 TN -S系统
这句话的根本原因是接地系统是独立的还是分开的,同一建筑物是一个接地系统。但对不同建筑物,如果接地是连通的,肯定也不行。如果各自独立,TN-C--S系统是可以多次使用的。个人理解。
回复
muyuyao
2014年01月01日 15:51:00
28楼
悠然 发表于 2014-1-1 11:35 当电源采用 TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用 TN -S系统这句话 …如果各自独立,TN-C–S系统是可以多次使用的。———–TN-C-S用一次的话,配电柜出线回路就都是TN-S系统了,如何还能多次使用?!
回复
syl086jipaishui
2014年01月01日 17:46:27
29楼
请踊跃发言。
回复
ming201314
2014年01月01日 20:28:15
30楼
电气方面看不懂,路过了
回复
rk5707
2014年01月02日 14:46:29
31楼
muyuyao 发表于 2013-12-30 15:59 请电虫虫在图中相应位置加上开关!!!这个图是根据你的帖子我画的http://bbs.co188.com/thread-8809721-1-1.html一、二级配电箱的进、出线开关均为3P