本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-25 00:41 编辑 请大家讨论,具体情况和问题都在附件图片中。条件:一级配电箱和二级配电箱不在同一建筑物内。问题1:这样的配电方式对吗?问题2:A点接地影响到B点正常使用吗?为什么?备注:一级配电箱所在建筑采用TN-C-S系统方式,即四线进线,在柜内已经转换为TN-S系统。
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-25 00:41 编辑
请大家讨论,具体情况和问题都在附件图片中。
条件:一级配电箱和二级配电箱不在同一建筑物内。
问题1:这样的配电方式对吗?
问题2:A点接地影响到B点正常使用吗?为什么?
备注:一级配电箱所在建筑采用TN-C-S系统方式,即四线进线,在柜内已经转换为TN-S系统。
![电虫虫的图片.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/5D/08/rBBhH11H926AK7pYAAEecPzTg14305.jpg)
32楼
二级配电可以用局部TT系统,个人干图示是错误的。
回复
33楼
muyuyao 发表于 2013-12-30 12:54 ———你理解错了!!!我的本意是——-TN-S系统中的N线绝对不能再做重复接地!!!而你如果用N线了,即便你负载的三相再平衡,也没有其余任何干扰,那你的漏保肯定一直就送不上电这是你说过的话吧?说说吧,用了N线,三相电流平衡,也没有其他干扰,漏保怎么就送不上电了?这是此人在其他楼里的话,请大家评论。有时候,此人啥贴都敢发!
回复
34楼
其实问题很简单,三相四线供电的一组照明灯具接成星型,高压钠灯,使用的开关为三相三极漏电断路器,由于接了N线,在灯具启动时断路器跳闸,其原因就是灯具启动时三相电流不平衡造成的。还杜撰出一个带引号的漏电,哪里漏电?
我之前说过,换了三相四线的漏保就正常运行了,哪里漏电?如果是带引号的漏电,四极的开关也不行啊!
某人就是拒不承认跳闸是三相电流不平衡造成的。所以,千方百计的诡辩!还整出个带引号的漏电,别在这里愚弄公众啦!
早醒,早安生!
否则,发了外贴,逃到哪里也会找到你!
回复
35楼
更正:是发了歪贴!
抱歉!
回复
36楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-5 16:36 编辑 beida_energy 发表于 2014-1-5 11:04 这是你说过的话吧?说说吧,用了N线,三相电流平衡,也没有其他干扰,漏保怎么就送不上电了?这是此 …什么都不懂的败类,别在这里瞎搅和、砸场子了,否则你只能是自取其辱!!!你要知道,配电系统线路上的漏保都是四极的,当然可以配出N线,该N线当然可以使用了!!!你所说的那个问题,也就是你在34楼提到的那个例子中,漏保是3P的,而后面的灯具却使用了N线,所以必跳无疑!!!其道理我和老灰兔子在数月前就对你讲得非常透彻了,可惜你电气功底和悟性都太差,一直理解不了,还到处耍无赖!!!该N线并没有穿过零序电流互感器,相当于灯具火线电流自电源侧穿过零序电流互感器后的回路并没有再返回穿过该零序电流互感器,而是从互感器外侧的N线返回电源端了,所以必定会被零序电流互感器检测出而动作于跳闸!!!这回你看明白了吗???!!!别到处丢人现眼了!!!
回复
37楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-5 18:27 编辑 beida_energy 发表于 2014-1-5 11:22 其实问题很简单,三相四线供电的一组照明灯具接成星型,高压钠灯,使用的开关为三相三极漏电断路器,由于接 …三相四线供电的一组照明灯具接成星型,高压钠灯,使用的开关为三相三极漏电断路器,由于接了N线,在灯具启动时断路器跳闸,其原因就是灯具启动时三相电流不平衡造成的。———–我都懒得再反驳其错误解释了!!!“北大教授”的智商和电气水平实在太差了!!!请大家给他解释吧!!!否则,它还是不会死心的!!!
回复
38楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-5 16:41 编辑 beida_energy 发表于 2014-1-5 11:22 其实问题很简单,三相四线供电的一组照明灯具接成星型,高压钠灯,使用的开关为三相三极漏电断路器,由于接 …还杜撰出一个带引号的漏电,哪里漏电?————你看不懂中国话,我也没有办法!!!再说一次,没有人说发生了确确实实的相对地绝缘损伤漏电,只是因为电流路径发生了改变,零序电流互感器作为一只非人类的电器元件,它所能做出的判断就是——-发生了如同真实漏电般的问题,磁通向量和不再为零了,大于动作值后就断开电!!!形象的比喻你懂吗???!!!要不为什么要给“漏电”两个字打引号,还用了“如同”两个字!!!你不是日本鬼子吧!!!这只是中文小学水平就能理解的概念啊!!!技术学院的牌子已经臭了,你不敢再挂了,装神弄鬼地换马甲为北大山人,以及现在这个英文名称!!!别再糟蹋“北大”的名声了!!!你这样毫无廉耻地无理取闹,实在是太丢人了!!!
回复
39楼
fitman 发表于 2013-12-30 15:49 呵呵,我的观点是:图中的开关没标出是最大的变数。1、3极开关。则按图中的配电方式是没问题的。有朋友认 …握个手!:handshake 你的理解和我一样。
回复
40楼
muyuyao
一级箱已经分出N和PE线(即已经转换为TN-S),二级箱在引入TN--C-S是否可以。再则引入二级箱的粉红色线到底是什么线,不可能是PEN线吧?此图看着好怪。