请大家讨论,具体情况和问题都在附件图片中。
muyuyao
muyuyao Lv.18
2013年12月24日 13:26:41
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-25 00:41 编辑 请大家讨论,具体情况和问题都在附件图片中。条件:一级配电箱和二级配电箱不在同一建筑物内。问题1:这样的配电方式对吗?问题2:A点接地影响到B点正常使用吗?为什么?备注:一级配电箱所在建筑采用TN-C-S系统方式,即四线进线,在柜内已经转换为TN-S系统。

本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-25 00:41 编辑

请大家讨论,具体情况和问题都在附件图片中。

条件:一级配电箱和二级配电箱不在同一建筑物内。

问题1:这样的配电方式对吗?

问题2:A点接地影响到B点正常使用吗?为什么?


备注:一级配电箱所在建筑采用TN-C-S系统方式,即四线进线,在柜内已经转换为TN-S系统。


电虫虫的图片.jpg

免费打赏
pjlxln
2014年01月06日 16:02:55
42楼
错误的答案有无数个,而正确的只有一个,何必纠结于错误的东西呢?
——现在,二级箱的上级电源就是一级箱,且已经转换为TN-S系统了,那你二级箱就只能是TN-S系统形式五线进线了!!!——正解!
回复
beida_energy
2014年01月06日 20:40:38
43楼
muyuyao 发表于 2014-1-5 16:27 三相四线供电的一组照明灯具接成星型,高压钠灯,使用的开关为三相三极漏电断路器,由于接了N线,在灯具启 …各位同行看看,其实我的问题很简单就让他说说,一个正常的开关,三相三极漏电断路器,接三相星型接法的三组照明灯具,星点接N线,送电后就跳闸。说说是咋跳的?(按:因为三相电流不平衡,同时又有N线,产生了零序电流);换了三相四极的漏保就不跳,又是咋回事?(首先因为没有漏电,不跳是因为零序电流通过N线穿过了断路器的零序互感器)这么简单的问题!大家看看,简单吗?几句话就能说清楚吧?回答用着做啥子实验吗?
回复
beida_energy
2014年01月06日 20:42:01
44楼
muyuyao 发表于 2014-1-5 16:22 什么都不懂的败类,别在这里瞎搅和、砸场子了,否则你只能是自取其辱!!!你要知道,配电系统线路上 …我给你答案吧,你就是不敢承认三相四线供电的负载,其三相电流不平衡也能造成跳闸这一事实!所以,就拼命的,不择手段的逃避啊!想出啥:通过N线漏电;就会认为是“漏电”。还带引号,带引号的漏电时那家的漏电,到底漏不漏电?你说说清楚!你的内心这么纠结,真不理解是因为啥?其实你的同类,老灰兔子在之前已经被逼的承认了,当时一位同行在讨论结束时就提这样的问题坚持要请教老灰兔子,他开始不想答,我答了,但那位同行说,想听听老灰兔子的意见,所以老灰兔子非常不情愿的答了,答案是,会跳闸!你还坚持错误干嘛呢?准备死抗的多久呢?反正你不回应,我就每天质问你!因为,这个问题是你在上周五夜里主动提出来的(虽然已经删贴),我当然不会放过你。
回复
beida_energy
2014年01月06日 20:44:05
45楼
大家知道吗?
如果需要的话,muyuyao这货能删贴,把自己的那些个丑话都能删除,然后翻脸就不认账了!
回复
beida_energy
2014年01月06日 20:49:06
46楼
比如,这货在“[讨论] TN-C-S系统的钢结构厂房内部,低压总柜与所有照明配电箱间电缆能否为四芯电缆?”的楼里,就盖楼骂人,说是人家错了,就该骂人!
纯粹一派胡言!
不过,我当时质问他的帖子都给这货给删除了。
他也知道丢人!
删贴很说明问题!
这货说脏话,骂人是当日子过的,这种人就清除、禁言!
但一直逍遥法外!不知为何?
回复
beida_energy
2014年01月06日 20:55:42
47楼
muyuyao 发表于 2014-1-5 16:35 还杜撰出一个带引号的漏电,哪里漏电?————你看不懂中国话,我也没有办法!!!没有人说发生了确确实实的相对地绝缘损伤漏电,只是因为电流路径发生了改变,零序电流互感器作为一只非人类的电器元件,它所能做出的判断就是——-发生了如同真实漏电般的问题,磁通向量和不再为零了,大于动作值后就断开电!!!大家分析,这些话不是一派胡言嘛!“电流路径发生了改变”就是带引号的“漏电”?既然谈到一个电气控制元件,那就必须谈这个控制元件的控制条件,漏电不漏电它是不知道。如果控制条件满足,就会发生动作!干嘛非说成带引号的漏电?谁家的理论,只有muyuyao 才会这样胡说!比如,漏电断路器,其漏电保护机理就是产生了剩余电流,也就是零序电流。说带引号的漏电,不是很可笑吗?但脏话可是一堆一堆的。这就是这货的本性!
回复
beida_energy
2014年01月06日 21:04:04
48楼
muyuyao这个货虽然在“[讨论] TN-C-S系统的钢结构厂房内部,低压总柜与所有照明配电箱间电缆能否为四芯电缆?”的楼里盖楼骂人,骂的不是我,我是进去看见的。但是他当时百般粉饰与狡辩。把骂人这件事说的很正确,这不是挑战论坛的正义嘛!
它跟安倍有一拼,都是为自己的丑恶错误狡辩!
最后,他泛酸的提出了我们之前在其他楼里早已经讨论完的话题,就是我说那个例子,三相四线供电的照明灯具控制,使用三相三极漏保,合闸就跳。这货居然说是因为接了N线,就通过N线漏电了。他也知道错了,所以这个帖子被他阴险的删除了!
这货平时脏话连篇的,很不知羞耻!
整个论坛只有他还有老灰兔子这俩货这样以说脏话为荣的败类。
回复
beida_energy
2014年01月06日 21:11:38
49楼
muyuyao:
你还必须出来说明,啥是带引号的漏电?
到底在开关内部的控制机理上发生了什么事情才是你所谓的带引号的漏电?
你自己的话,你自己的出来园啊!
如果你不说,那就是承认你又在胡说八道了,也行,将来不胡说就是了。
回复
beida_energy
2014年01月06日 21:12:32
50楼
实事求是,尊重知识,净化论坛,人人有责!
回复
muyuyao
2014年01月07日 01:54:40
51楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-7 01:58 编辑 beida_energy 发表于 2014-1-6 20:49 比如,这货在“ TN-C-S系统的钢结构厂房内部,低压总柜与所有照明配电箱间电缆能否为四芯电缆?”的楼 …不过,我当时质问他的帖子都给这货给删除了。他也知道丢人!删贴很说明问题!这货说脏话,骂人是当日子过的,这种人就清除、禁言!但一直逍遥法外!不知为何? ———-请拿出证据!!!我已经告诉过你,是脑残、疯狂的你只记得到处砸场子,却记错帖子了,你所说的全部都在http://bbs.co188.com/thread-8792977-12-1.html ,没有人动过!!!你这样歪曲事实、污蔑陷害人,有意思吗???!!!只能让大家看清楚你那恶劣、善于说谎造势的恶劣本性!!!你让大家看看,仅就你杜撰的“删帖”一说,你说了多少恶意攻击人的脏话!!!你让大家看看
回复