我项目现在处于交楼前调试阶段,现在是这种情况:从配电室出线4*240至配电柜,然后至各住户单元分配电柜,经预分支电缆至表箱,表箱处现在因供电公司原因未装断路器,户内经调试无问题,分支电缆直接和各住户进线主线接驳,但有一工人粗心,绝缘处理的时候,相线未包裹严实直接和表箱体接触,把箱壳击坏,于是出现这种现象:线路上各配电柜缺一相火线,工作零线测试电压为400v,楼宇对讲主机调试电源为220v,但是工人发现没有重复接地就直接把工作零线接到配电柜接地汇流排上,于是对讲主机电源烧坏,但住户照明正常,请各位细心解释一下原因和原理!!!
我项目现在处于交楼前调试阶段,现在是这种情况:从配电室出线4*240至配电柜,然后至各住户单元分配电柜,经预分支电缆至表箱,表箱处现在因供电公司原因未装断路器,户内经调试无问题,分支电缆直接和各住户进线主线接驳,但有一工人粗心,绝缘处理的时候,相线未包裹严实直接和表箱体接触,把箱壳击坏,于是出现这种现象:线路上各配电柜缺一相火线,工作零线测试电压为400v,楼宇对讲主机调试电源为220v,但是工人发现没有重复接地就直接把工作零线接到配电柜接地汇流排上,于是对讲主机电源烧坏,但住户照明正常,请各位细心解释一下原因和原理!!!
谢谢!!!
2楼
补充一张图片
回复
3楼
图片中那接头做的太高级了!
回复
4楼
lingxuct 发表于 2013-12-24 15:46 图片中那接头做的太高级了!:L:L:L谈正事,说原因,不看工人做法;再之,工人是为了省线。临时绕接的。
回复
5楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-12-24 15:57 编辑
谈正事(找原因)?
检查N线和PE线,各接头处存在接触不良。
或者说,N线与电源没接通,PE线没和接地装置连接,就随便通电试验。
回复
6楼
同意区管的分析,可能还不排除相间对地短路将零线烧掉或出现接触不良的现象,回路220V电压可能有的达到380V高电压而损坏用电器及负荷设施!
回复
7楼
回复
8楼
dongge6666 发表于 2013-12-24 16:10 同意区管的分析,可能还不排除相间对地短路将零线烧掉或出现接触不良的现象,回路220V电压可能有的达到380V …我再补充说明一下现场情况:1、相确实对地短路;2、零未烧断,不存在接触不良;3、现场实测电流20A左右。正因为此,求各位解疑排惑!!!
回复
9楼
老生长谈。零线断了,电压偏移,烧坏电器,
回复
10楼
xrg885 发表于 2013-12-25 08:05 老生长谈。零线断了,电压偏移,烧坏电器,关键是零线没断吗
回复
11楼
renhf113079 发表于 2013-12-24 23:05 我再补充说明一下现场情况:1、相确实对地短路;2、零未烧断,不存在接触不良;3、现场实测电流20A左右。 …零线没有断怎么会缺零?你仔细检查过所有进线和所有连接点都正常吗?科技来不得半点虚假,你哄它,它就要烧你哈。
回复