我项目现在处于交楼前调试阶段,现在是这种情况:从配电室出线4*240至配电柜,然后至各住户单元分配电柜,经预分支电缆至表箱,表箱处现在因供电公司原因未装断路器,户内经调试无问题,分支电缆直接和各住户进线主线接驳,但有一工人粗心,绝缘处理的时候,相线未包裹严实直接和表箱体接触,把箱壳击坏,于是出现这种现象:线路上各配电柜缺一相火线,工作零线测试电压为400v,楼宇对讲主机调试电源为220v,但是工人发现没有重复接地就直接把工作零线接到配电柜接地汇流排上,于是对讲主机电源烧坏,但住户照明正常,请各位细心解释一下原因和原理!!!
我项目现在处于交楼前调试阶段,现在是这种情况:从配电室出线4*240至配电柜,然后至各住户单元分配电柜,经预分支电缆至表箱,表箱处现在因供电公司原因未装断路器,户内经调试无问题,分支电缆直接和各住户进线主线接驳,但有一工人粗心,绝缘处理的时候,相线未包裹严实直接和表箱体接触,把箱壳击坏,于是出现这种现象:线路上各配电柜缺一相火线,工作零线测试电压为400v,楼宇对讲主机调试电源为220v,但是工人发现没有重复接地就直接把工作零线接到配电柜接地汇流排上,于是对讲主机电源烧坏,但住户照明正常,请各位细心解释一下原因和原理!!!
谢谢!!!
12楼
renhf113079 发表于 2013-12-24 23:05 我再补充说明一下现场情况:1、相确实对地短路;2、零未烧断,不存在接触不良;3、现场实测电流20A左右。 …零线没有断怎么会缺零?你仔细检查过所有进线和所有连接点都正常吗?科技来不得半点虚假,你哄它,它就要烧你哈。
回复
13楼
renhf113079 发表于 2013-12-25 13:21 关键是零线没断吗仔细检查进线和所有连接点没有?零线没有断怎么会出现缺零的现象,请认真核查哈!
回复
14楼
dongge6666 发表于 2013-12-25 15:07 仔细检查进线和所有连接点没有?零线没有断怎么会出现缺零的现象,请认真核查哈!已经清楚了,主楼接地系统做的好,相线接地瞬间到地排,电位平,对讲接线把地排做零排用,所以,哈哈,谢谢各位了!!!
回复
15楼
renhf113079 发表于 2013-12-25 19:20 已经清楚了,主楼接地系统做的好,相线接地瞬间到地排,电位平,对讲接线把地排做零排用,所以,哈哈,谢 …你看你仔细检查不是就找出故障所在了。所以做事情要认真对待,不能粗心电压,不然,你会为此付出相同的代价!
回复
16楼
所以施工还是严格一些
回复
17楼
我看到电缆就不对,乡镇造。这图我也有 大过年的 。。我给师父们拜年了 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。回家吧不管多远,我在路上,离家就近,顺风啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
18楼
电路板电源部分的电容器烧毁可以肯定是电压太高,如果你已检测到供电的断路器上下口的相电压正常,那么对电缆做故障测试一般会很快找到故障点。还有一点做电缆试验前询问一下工人做头时电缆的绝缘层做的是否够长够干净,缆心的搭接是否牢靠紧固。你的最大失误是通电前不检测。
回复
19楼
相对地短路了
回复
20楼
新手一枚,对于对讲机烧掉,我是这样理解的:由于一相接地,导致对讲机的电源电压由相电压变为线电压,所以烧掉了。如果碰巧是对讲机的电源接地,那么就不会出息烧掉的情况。我理解的对么
回复