室外消防与喷淋埋地管道可以采用球墨铸铁管么
太阳当空照
2013年12月24日 15:41:37
只看楼主

在以往的设计中,室外消防管道或者喷淋管道我大多数采用的焊接钢管,最近听说消防部门不建议采用焊接钢管,说是在防腐上纯在问题不好防腐,建议采用球墨铸铁管,个人对球墨铸铁管不是很了解不知道其可靠性,比如说承压能力是否有1.6MP的

在以往的设计中,室外消防管道或者喷淋管道我大多数采用的焊接钢管,最近听说消防部门不建议采用焊接钢管,说是在防腐上纯在问题不好防腐,建议采用球墨铸铁管,个人对球墨铸铁管不是很了解不知道其可靠性,比如说承压能力是否有1.6MP的
免费打赏
sky8207525
2013年12月30日 11:46:46
22楼
钢塑复合管好像可以吧,解决防腐问题,也解决抗压问题
回复
kdl0519
2013年12月30日 14:41:14
23楼
学习一下。。。。。
回复
dream678
2013年12月30日 16:20:56
24楼
HDPE的管子埋地应该可以吧
回复
vpn24638
2013年12月31日 13:39:45
25楼
球墨铸材的特点是内壁光滑、重量轻、耐腐蚀、防结垢功用好,在中低压管网,球墨铸铁管具有运行安全可靠,破损率低,施工维修方便、快捷,防腐性能优异等。一般用于低层及埋地排水管。
但缺陷也较多,首要有以下几点:老化、热胀冷缩大,不宜长工夫受日光照射、抗压功用差,施工欠妥易惹起变形性差,可挠度差,在高压管网,一般不使用,抗压力低。由于管体相对笨重,安装时必须动用机械。打压测试后出现漏水,必须把所有管道全部挖出,把管道吊起至能放进卡箍的高度,安装上卡箍阻止漏水。
这种特性管用在消防怎么会合适?
回复
wuzhu05
2014年01月02日 10:31:23
26楼
之前项目用过焊接钢管,结果水质不好。
用过HDPE管,结果耐压不好,被压坏(怀疑是管材质量)。
现在都用钢衬塑复合管,兼顾水质和承压,但是贵!
回复
hero8892
2014年01月02日 10:34:55
27楼
室外管道采用球墨铸铁管,承插连接橡胶圈密封
回复
qijiebujiese
2014年01月02日 10:58:13
28楼
是来学习的,多谢分享
回复
ppgppb
2014年01月05日 18:26:11
29楼
在规范没有十分明确的情况下还是要听当地消防的,毕竟他们是爷
回复
嘿嘿
2014年01月06日 11:46:14
30楼
kssldk 发表于 2013-12-29 10:30 在北京地区内喷淋系统是不可以焊接钢管,但可以使用承插口的球墨铸铁管材,但进行管线压力实验中弯头处如果 …这位回复的是经验之谈。球墨铸铁管确实是这样。。不过pe管用于喷淋系统,也不是很好。压力太高。消火栓系统用用还行,喷淋还是老老实实用镀锌钢管加防腐。
回复
toumingweixiao000
2014年01月06日 17:40:56
31楼
球墨铸铁管做过。钢丝网骨架PE管承插热熔接也做过。个人比较倾向于后者。曾经让联塑的大客户经理给我送来过一根110的管,一个弯头和两个法兰,接好后打压到2.4MPa,无渗漏,略有掉压,应该是试压泵的问题或者是管内有空气溶入水中吧。
回复