最近做一个工程,消防水泵房和水池,看的参考工程用的消防稳压泵,看网上说“由于需要稳压泵一直保持运行状态,浪费能源,而且对稳压泵长期处于工作状态,对其使用寿命有很高要求,所以工程中此种方式已不使用。”想问下各位,稳压泵大家还用吗?是不是真的都停用了?
最近做一个工程,消防水泵房和水池,看的参考工程用的消防稳压泵,看网上说“由于需要稳压泵一直保持运行状态,浪费能源,而且对稳压泵长期处于工作状态,对其使用寿命有很高要求,所以工程中此种方式已不使用。”想问下各位,稳压泵大家还用吗?是不是真的都停用了?
2楼
都在用啊,不用的话,管网中的压力那里保得住呢
回复
3楼
为了防止泵频繁启动,就上了个气压罐,两者相结合用。
回复
4楼
用变频泵不可以吗?
回复
5楼
需要稳压系统
回复
6楼
消防水箱的安装高度不符合规范时,就要加稳压泵,一般会带上气压罐,那个稳压泵不会一直启动的,只有管网压力降到一定压才会启动。
回复
7楼
w-jwei 发表于 2013-12-25 09:29 消防水箱的安装高度不符合规范时,就要加稳压泵,一般会带上气压罐,那个稳压泵不会一直启动的,只有管网压 …没有消防水箱,只设的消防水池,水源取自地下水,来供给消防水池,储存了两个小时的消防用水量
回复
8楼
ceipark 发表于 2013-12-24 20:19 用变频泵不可以吗?消防泵应该是不可以用变频的。。
回复
9楼
必须要有气压罐的
回复
11楼
renbenhe 发表于 2013-12-25 11:16 消防泵应该是不可以用变频的。。稳压泵是可以变频的
回复
12楼
压力无法满足规范规定,就要设稳压增压设备,它包括稳压泵和稳压罐,当稳压罐无法满足要求时稳压泵才启动的。
回复