大家帮忙看看这个地下室外墙防水该怎么做?谢谢了
me_nobody
me_nobody Lv.8
2013年12月24日 21:04:26
来自于建筑施工
只看楼主

我所在的项目现在正处于地下室施工阶段, 基坑深度18 米, 设有四道腰梁,腰梁宽约500mm 。施工的时候发现北侧的地下室外墙和腰梁外边缘只有20mm ,地下室防水原本设计的是两道防水卷材防水,现在感觉无法施工呢?请问各位大神,现在有什么办法可以处理呢? 现在想的是有两种做法: 一种就是做一道涂膜加一道卷材防水(专业分包队伍提出来的,可是我感觉还是不怎么好做);

我所在的项目现在正处于地下室施工阶段, 基坑深度18 , 设有四道腰梁,腰梁宽约500mm 。施工的时候发现北侧的地下室外墙和腰梁外边缘只有20mm ,地下室防水原本设计的是两道防水卷材防水,现在感觉无法施工呢?请问各位大神,现在有什么办法可以处理呢?
现在想的是有两种做法:
一种就是做一道涂膜加一道卷材防水(专业分包队伍提出来的,可是我感觉还是不怎么好做);
另一种就是北侧做内防水,外侧腰梁和地下室外墙间用p8 混凝土填满(内防水做法也不知道。。。)然后其他几个外墙仍然做外防水,这个做事没问题,就是不知道防水能不能满足规范要求,以后工程质量能不能满足。(项目想创鲁班奖的,不想因为这个出问题。。。。)


QQ截图20131224210052.png

免费打赏
sun08020778
2013年12月29日 13:19:11
22楼
先砌12CM的砖胎模,采用“外防内贴”法做好防水。
回复
黑炭
2013年12月29日 18:49:36
23楼
p812445354 发表于 2013-12-28 21:51 正在筹备专家论证期待你的答案。希望你能顺利解决该问题。
回复
黑痞兔
2013年12月30日 15:41:31
24楼
坐等最后的结果
回复
wbzong0724
2013年12月30日 21:32:29
25楼
学习了,谢谢楼主!
回复
bacda
2013年12月31日 19:22:36
26楼
实在没办法就用涂层吧,但是涂层及卷材防水根据规范需要做保护层的。还是在砼配合比上下点功夫,及施工过程中注意控制吧。
回复
bacda
2013年12月31日 19:25:53
27楼
另外问个弱弱的问题,腰梁的断面为什么是梯形的?有斜撑吗?
回复
dahanjiangshan
2013年12月31日 21:24:02
28楼
我也遇到了这样的问题
回复
nyp1102
2014年01月02日 16:28:57
29楼
求楼主最后解决后再跟帖下~学习学习
回复
chengjie198721
2014年01月02日 17:08:18
30楼
底下700的空间做卷材防水应该是够了,楼主考虑的应该是人如何下去进行下部的防水施工吧(还是剪力墙的支撑模板都是个问题),如果图纸这样的话就是设计的问题了。
回复
dahanjiangshan
2014年01月08日 22:46:13
31楼
用砖胎模就可以了
回复

相关推荐

APP内打开