关于桩基承台底标高的疑问?
结构老生
2013年12月25日 10:08:14
来自于工地图片
只看楼主

笔者所在地区冻土层较深,最深的可达地下2.4m,现做工程需要做桩基,请问桩基承台底标高是否需要设置到冻深线以下(即-2.4m左右)?《地基规范》第8.5.23第2条规定,两桩承台需要在短向设置拉结梁,那是不是说三桩承台以上就不需要设置拉结梁?望高手指点~~~~~~~~~~

笔者所在地区冻土层较深,最深的可达地下2.4m,现做工程需要做桩基,请问桩基承台底标高是否需要设置到冻深线以下(即-2.4m左右)?《地基规范》第8.5.23第2条规定,两桩承台需要在短向设置拉结梁,那是不是说三桩承台以上就不需要设置拉结梁?望高手指点~~~~~~~~~~
免费打赏
cyw542
2014年01月15日 17:12:57
52楼
用力的顶起来
回复
cyhandsome
2014年01月16日 14:54:03
53楼
首先,应该根据你做在地区规范要求的基础最小埋置深度和冻深来设计。埋置深度必须满足冻深要求。你查一下你所在地区的冻深要求是多少,一般东北是1.7m。
我查阅了一下我所在项目的桩基础布置图纸,的确两桩承台的短轴方向都设置了联结梁,大部分的三桩承台没有设置。但是在特殊部位有个别的三桩承台之间也有设置。
还有就是两桩与三桩承台之间也设置联系梁。
供参考。对于设计不是很懂。
回复
kangcm
2014年01月16日 22:03:22
54楼
肯定要在冻土层以下这是常识性问题 其他就不能帮助到你了
回复
xiaofangsg
2014年01月16日 23:13:40
55楼
实没必要把板筋穿过预留槽,首先看预留槽的几何尺寸,按照11G101图集洞口尺寸小于300mm可以不设加强筋,在300-800mm,大于800mm需要设置加强筋,具体做法看图集。其次,在现场要懂规范,熟悉图纸和技术要求不要被所谓的现场工程师的几句话牵着鼻子走,好的要向它学习,这样你才能成长。
回复
luojjf16
2014年01月18日 11:03:18
56楼
偶南方的,这边没有冻土,只是来学习下。有人解答吗?
回复
xiaofangsg
2014年01月18日 15:58:42
57楼
表示从没有遇过这么规范的施工单位,就算是特级资质,也是表现在口头上。
回复
dyc2013
2014年01月18日 21:15:50
58楼
设计问题 过来学习一下
回复
gaoyuanhong11
2014年01月19日 10:49:50
59楼
这个问题最好是由设计单位来解决...
回复
cyxchen1
2014年02月02日 20:54:46
60楼
谢谢楼主分享
回复
岛上居民
2014年04月07日 20:06:01
61楼
路过看看。。。。。。。
回复