对于对风荷载敏感的高层建筑SATWE里修正后的基本风压及承载力设计时风荷载效应放大系数是不是后者填 1.1的值后,前者就不要修正了 ?求指点
对于对风荷载敏感的高层建筑
SATWE里修正后的基本风压
及承载力设计时风荷载效应放大系数
是不是后者填 1.1的值后,前者就不要修正了 ?
求指点
2楼
顶起,求解答
回复
3楼
是的!!!
回复
4楼
那么填1呢,怎么办
回复
5楼
如果基本风压按修正后的数值,则位移会变大,如果在承载力设计时风荷载效应放大系数取1.1,则位移不会变大,仅钢筋变大。
回复
6楼
求详细解释
回复
7楼
弹性位移计算,不需乘1.1系数,承载力要乘1.1,规范有说明
回复
8楼
填写该系数后,程序将直接对风荷载作用下的构件内力进行放大,不改变结构位移。
结构对风荷载是否敏感,以及是否需要提高基本风压,规范尚无明确规定,需由设计人自己把握。程序缺省值为1.0.
回复
9楼
顶起!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
10楼
学习了!!!!
回复
11楼
学习了!!!!
回复