各位同仁,有做过这么高的挡土墙的吗
黑毛衣free
2013年12月25日 19:25:32
只看楼主

由于建筑面积的限制和消防水池水容量的要求,地下室消防水池层高需要做到6.9m,室内外高差0.45m,意味着结构的池壁需要做到6.9m,同时受到室外土压力,我用小软件算了下,墙厚选为450mm,配筋18@100裂缝都还算不过~ 我和做水的说,不可能做这么高的水池,求教各位同仁,有做过这么高的挡土墙的吗,除了扩大水池底面积,减小水池高度外,有什么其他的办法 - -

由于建筑面积的限制和消防水池水容量的要求,地下室消防水池层高需要做到6.9m,室内外高差0.45m,意味着结构的池壁需要做到6.9m,同时受到室外土压力,我用小软件算了下,墙厚选为450mm,配筋18@100裂缝都还算不过~
我和做水的说,不可能做这么高的水池,求教各位同仁,有做过这么高的挡土墙的吗,除了扩大水池底面积,减小水池高度外,有什么其他的办法 - -
免费打赏
sweety2014
2013年12月25日 19:51:28
2楼
6.9m高可以做吧,是不是你的模型有问题?450厚已经很厚了
回复
nine11_wtg
2013年12月25日 21:21:25
3楼
我的5m多高300厚16@100 再高的还没接触 等高人指点吧
回复
霜雪寒潇
2013年12月25日 23:21:21
4楼
能不能做成多个小水池呢?这样高度和厚度都能降下些
回复
jiegou19
2013年12月26日 00:38:43
5楼
没做过这么高的,与水在商量,一般5米左右
回复
黑毛衣free
2013年12月26日 02:34:58
6楼
fdfjack 发表于 2013-12-25 19:51 6.9m高可以做吧,是不是你的模型有问题?450厚已经很厚了用小软件算的,就是按照下端固定,上端铰接的模型,计算应该没什么问题
回复
黑毛衣free
2013年12月26日 02:40:08
7楼
nine11_wtg 发表于 2013-12-25 21:21 我的5m多高300厚16@100 再高的还没接触 等高人指点吧审图之前挡土墙的高度是4.5m,计算的时候300厚,14@150就过了,一审这里也没说什么,结果水的一审说水池容量不够,要加深,就加到了6.9m,局部最深7.7m,我勒个去 - -
回复
黑毛衣free
2013年12月26日 02:41:56
8楼
霜雪寒潇 发表于 2013-12-25 23:21 能不能做成多个小水池呢?这样高度和厚度都能降下些就是因为建筑布局限制,总工是建筑的,就说往深度发展,一发展就发展到了6.9m 0。0!汗死
回复
黑毛衣free
2013年12月26日 02:43:12
9楼
jiegou19 发表于 2013-12-26 00:38 没做过这么高的,与水在商量,一般5米左右实在不行,只能跟建筑的商量,重新布局消防水池了 -。-
回复
黑毛衣free
2013年12月26日 02:46:10
10楼
@一介书生第二 书生兄说的分格,是将6.9m分成两层来考虑,中间加梁板吗?求详解~
回复
zxpshx
2013年12月26日 06:17:25
11楼
向下发展,即消防水池下沉式,不足处向下开挖一定的深度。
回复

相关推荐

APP内打开