六层框架宿舍,计算时忘了考虑楼板自重。。。可咋办啊
结构不好玩
2013年12月25日 20:03:06
只看楼主

问题同题目,基础用的管桩。现在已经打完桩了。刚审完图,才发现没考虑楼板自重。现在减了些上部荷载。但还是有些不满足。除了补桩还有其他办法吗。同志们也要引以为戒啊。

问题同题目,基础用的管桩。现在已经打完桩了。刚审完图,才发现没考虑楼板自重。现在减了些上部荷载。但还是有些不满足。除了补桩还有其他办法吗。同志们也要引以为戒啊。
免费打赏
atx77
2013年12月27日 11:56:44
62楼
这属于漏荷啊!结构设计肯定是不可以的
回复
唯快不破
2013年12月27日 12:03:11
63楼
楼板自重还是蛮大的啊
回复
设计小兵
2013年12月27日 12:14:54
64楼
引以为戒,一定要注意别犯类似错误
回复
梦幻泡面
2013年12月27日 12:23:28
65楼
:lol没点过楼板自重,每次都是手酸的
回复
qian1320
2013年12月27日 15:15:21
66楼
厉害,建模的时候楼板也能漏吗?
回复
a3035314
2013年12月27日 16:51:58
67楼
补桩!六层楼,楼上提到吃桩基安全度,千万不能这样,出了问题,责任都是设计的。不好交代也得交代,最多索赔,安全问题不能忽略,不然接下来些年你会睡不着了。
回复
木易0303
2013年12月27日 17:11:24
68楼
这个不好搞啊 梁柱估计都不能满足了
每层小了2.5啊 不少的
回复
cqutm2005
2013年12月27日 17:22:29
69楼
先不要把责任全部揽在设计院头上,这样这个项目的设计费甲方肯定不给,说不定还要让给误工费,新增桩基费等等费用。出了这样的问题,首先要看承载力差了多少? 差得不多的话就不处理了。如果差得多,在甲方面前也不能说是自己漏荷载了,本来桩基就要做试桩的,在载荷板实验或者静载实验之后可,根据实验结果来调整桩基大小及深度。可能你以前设计的桩承载力别人也能达到,这个时候,你就可以调整一些不够的,当然,你要有说法,就是把不够的适当调大,把以前安全富裕度很高的适当调小。这样甲方以及各方都没话说,这样你是据实调整,既有调大的,又有调小的。
回复
大面无敌
2013年12月27日 23:29:16
70楼
我们公司都是把自动计算楼板自重的勾上的,一般再附加1.5-2.5的恒载,楼主这样相当于楼板恒载少了一半啊。。。。就算把2倍的结构富裕度算上还是有点悬啊,楼主还是出张联系单吧
回复
frank8899
2013年12月27日 23:41:18
71楼
两个方面:第一你的桩基富余量,第二你所加附加楼面荷载的重量。把所有都用到最足,然后必须重新核算桩基承载力,首先最起码要保证恒加活的竖向承载力。