六层框架宿舍,计算时忘了考虑楼板自重。。。可咋办啊
结构不好玩
2013年12月25日 20:03:06
只看楼主

问题同题目,基础用的管桩。现在已经打完桩了。刚审完图,才发现没考虑楼板自重。现在减了些上部荷载。但还是有些不满足。除了补桩还有其他办法吗。同志们也要引以为戒啊。

问题同题目,基础用的管桩。现在已经打完桩了。刚审完图,才发现没考虑楼板自重。现在减了些上部荷载。但还是有些不满足。除了补桩还有其他办法吗。同志们也要引以为戒啊。
免费打赏
heroguan
2013年12月27日 23:46:39
72楼
如果有单桩或两桩承台的话必须补桩啊,如果是三桩以上承台的话可以考虑桩土共同作用。还有就是地勘给的桩参数都很保守,计算出的承载力特征值一般情况下都偏小。
回复
autocad20141
2013年12月28日 00:03:32
73楼
这样的问题也有,新手做的吧。
回复
wshj1016
2013年12月29日 10:57:54
74楼
结构不好玩 发表于 2013-12-27 07:48 我吧上部的墙重都减小了一下,改减小的活载也减了一下。但是还是有几个基础的桩数不够。怎么突破啊补桩吧,就说审图提的问题。
回复
zl110510126
2013年12月29日 11:52:49
75楼
来留个位置哦。哈哈
回复
jt707611
2013年12月29日 12:12:48
76楼
这也太大意了吧:):)
回复
ruguoni
2013年12月29日 15:31:55
77楼
就算桩基已经施工了,改补桩的补桩,该变的变。被骂也是再所难免。
建设单位拿到你的图纸,看到含钢量应该笑歪了嘴。建设单位也有责任,再没有通过审图中心,竟然已经施工了。
记得一个朋友的设计院,两个办公楼层数,高度差不多,两个人设计的,一个人没考虑板自重,后来两栋房子含钢量差得比较多,连审图中心都没有发现,还是施工单位发现的。最后也是扛着压力,靠变更解决的。
回复
mwjzwjf
2013年12月29日 20:34:32
78楼
多亏看到楼主的帖子
回复
林东
2013年12月30日 11:41:00
79楼
我只想知道有几层,一层每平方多个零点几吨,看着办啊
回复
zhj8474
2013年12月30日 11:46:20
80楼
如果是用的广厦就不存在这个问题咯。。引以为戒~
回复
david__kk
2013年12月30日 12:14:33
81楼
大哥你们出图没人看吗?