问题同题目,基础用的管桩。现在已经打完桩了。刚审完图,才发现没考虑楼板自重。现在减了些上部荷载。但还是有些不满足。除了补桩还有其他办法吗。同志们也要引以为戒啊。
问题同题目,基础用的管桩。现在已经打完桩了。刚审完图,才发现没考虑楼板自重。现在减了些上部荷载。但还是有些不满足。除了补桩还有其他办法吗。同志们也要引以为戒啊。
82楼
这个真的是很无奈啊 只能自己吸取教训了
回复
83楼
还是用广厦比较好啊
回复
84楼
试桩的时候检测桩的极限承载力,能满足按照板自重考虑了以后的标准组合的最大轴力就行啦,在总说明里加一句话,梁配筋箍筋原来是一级钢的改为三级钢,柱子箍筋直接改为三级,梁板柱混凝土等级提高一级,板配筋全部改为10@200双层双向,就行啦
回复
85楼
引以为戒 做结构要小心翼翼
回复
86楼
如果是活荷载小一点还好,毕竟实际使用中达到你所设计的活荷载的概率还是很小的,但是自重那是实打实的荷载,还是想尽一切办法补救吧!
回复
87楼
现在把上部的活载减了一下,满足荷载规范。内隔墙用GM隔墙。算下来桩基和以前的差不多,再考虑一下桩间土的作用,问题不大。大家以后引以为戒吧。
回复
88楼
把荷载都减到最小 活荷载折减也考虑上
回复
89楼
所以说要看总信息的平均自重啊!
回复
90楼
你的梁柱应该严重配筋不够,建议复核下,基础可以通过载荷试验验证下。
回复
91楼
胆战心惊了