求专业指导构造柱上部与结构梁
流逝123
流逝123 Lv.3
2013年12月26日 16:23:48
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-26 16:40 编辑 构造柱上部与结构梁之间设计给出10mm缝隙,如下图所示。构造柱可以与上部结构一起浇筑吗?会不会影响上部结构。该构造柱属于造型柱,无砌体结构且上部设计为悬挑梁。另外砌体结构构造柱上部留出缝隙是否正确。

本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-26 16:40 编辑

构造柱上部与结构梁之间设计给出10mm缝隙,如下图所示。
构造柱可以与上部结构一起浇筑吗?会不会影响上部结构。该构造柱属于造型柱,无砌体结构且上部设计为悬挑梁。
另外砌体结构构造柱上部留出缝隙是否正确。

20131226_160908.jpg

免费打赏
bacda
2013年12月26日 16:44:20
2楼
此做法属于柔性连接,但是柔性连接也不是如此施工的,你可以查下规范图集。
回复
威海冯
2013年12月27日 10:44:58
4楼
我觉得这个设计不好,弊端很多,因为苯板上面抹灰会产生裂缝,没法修理,如果在外墙也不好处理,而已渗漏。我们单位开发的小区就有1家建筑公司这么弄得,我都晕死了,开裂渗漏,维修麻烦,以后我就取消苯板,直接浇筑混凝土
回复
bacda
2013年12月31日 19:13:24
5楼
本帖最后由 bacda 于 2013-12-31 19:15 编辑 rushan770857 发表于 2013-12-27 10:44 我觉得这个设计不好,弊端很多,因为苯板上面抹灰会产生裂缝,没法修理,如果在外墙也不好处理,而已渗漏。 …建议采用先内侧先用细石砼封边(50mm宽带左右),再打聚氨酯发泡剂100mm左右(这个控制需要点技术)外口再用细石砼填塞。本人现施工的楼房经设计同意后采用此方法,后经现场操作(发泡我自己去打的),并做喷淋试验,效果不错。但是需要注意的就是(拍砖皮书竿的时候需要计算后上口的留缝不能超过50mm,如果超过50mm,发泡剂膨胀不容易与上口梁底连接直接溢出。您说的粉刷效果,其实没问题的,接缝处需要界面剂及网格布处理。如果产生裂缝,聚氨酯有伸缩柔性。
回复
威海冯
2014年01月02日 15:14:24
6楼
bacda 发表于 2013-12-31 19:13 建议采用先内侧先用细石砼封边(50mm宽带左右),再打聚氨酯发泡剂100mm左右(这个控制需要点技术)外口 …这个问题困扰我很长时间了下次开发,我不打算弄得这么复杂,施工单位也不见得做到那么到位,我干脆就不留了,直接抹灰外面加上网格布,你的办法我记下来,我仔细研究一下,我觉得不设置也不错,省钱省时省心。
回复
chengjie198721
2014年01月02日 16:51:44
7楼
肯定不能一起浇筑了,你说是悬挑梁,受力钢筋在上部,一起浇筑了构造柱就变成简支了,受力钢筋在下部,刚好相反。容易造成断裂
回复
bacda
2014年01月03日 08:34:55
8楼
威海冯 发表于 2014-1-2 15:14 这个问题困扰我很长时间了下次开发,我不打算弄得这么复杂,施工单位也不见得做到那么到位,我干脆就不 …施工过程中最常用的是倒八字斜砖及后塞口做法。
回复
木欣泉流
2014年01月05日 15:44:22
9楼
构造柱不可以与上部结构一起浇筑,悬挑部位构造柱要留有间隙,处理按设计要求
回复
天三
2014年01月06日 10:54:34
10楼
这只是一种靠想象设计的柔性连接,实际上5CM高度,4根直径12钢筋的力远比混凝土大得多,特别是悬挑结构这种构造柱。