设计院设计的给排水图纸中消火栓及喷淋管路穿伸缩缝时用可曲挠橡胶接头,这样可以吗?有没有规定一定得用金属波纹管补偿器?求大神解答。

设计院设计的给排水图纸中消火栓及喷淋管路穿伸缩缝时用可曲挠橡胶接头,这样可以吗?有没有规定一定得用金属波纹管补偿器?求大神解答。
免费打赏
ly7818
2014年01月05日 10:09:58
14楼
晴天° 发表于 2013-12-30 14:59 还真没见过用可曲挠橡胶接头的。金属波纹管补偿器具有结构紧凑,补偿量大,密封性好及通透性强的优点。可 …同意此观点!
回复
gkc1976
2014年01月05日 19:41:29
15楼
可曲挠橡胶接头一般水泵进出口,起减震作用。穿伸缩缝时用金属波纹管补偿器。
回复
xiaogongr
2014年01月06日 11:23:16
16楼
穿伸缩缝好像规范是有要求的
回复
dongxueeryuexue
2014年01月22日 13:13:32
17楼
我们的图纸上也有情况只是现在还没有做,提前学习了多谢!
回复
jxgzyzmwy
2014年01月25日 13:33:15
18楼
ly7818 发表于 2014-1-5 10:09 同意此观点!问设计院的设计人员竟然不知道补偿量多少,真是无语了
回复
muyang2099
2014年02月20日 10:30:07
19楼
不可以。
回复
飞鱼
2014年02月20日 23:30:21
20楼
我也觉得主要问题出在橡胶材质不耐火,比如消防管道不能用塑料管。
回复
alan881004
2014年03月01日 03:01:44
21楼
晴天° 发表于 2013-12-30 14:59 还真没见过用可曲挠橡胶接头的。金属波纹管补偿器具有结构紧凑,补偿量大,密封性好及通透性强的优点。可 …嘿嘿 不好意思 重庆地区不少都用软接头
回复
sdqdlby119
2014年03月06日 15:43:27
22楼
应该用金属波纹管
回复
jungegetm
2014年12月02日 16:08:37
23楼
这个作者很有心。佩服。
回复