消火栓及喷淋管路穿伸缩缝时可以用可曲挠橡胶接头吗?
jxgzyzmwy
jxgzyzmwy Lv.7
2013年12月26日 16:27:23
只看楼主

设计院设计的给排水图纸中消火栓及喷淋管路穿伸缩缝时用可曲挠橡胶接头,这样可以吗?有没有规定一定得用金属波纹管补偿器?求大神解答。

设计院设计的给排水图纸中消火栓及喷淋管路穿伸缩缝时用可曲挠橡胶接头,这样可以吗?有没有规定一定得用金属波纹管补偿器?求大神解答。
免费打赏
小方
2014年12月03日 08:57:36
24楼
伸缩缝用金属波纹管,沉降缝可以用金属软管
橡胶软接主要是防震的
回复
明太祖
2016年07月09日 22:41:41
25楼
晴天° 发表于 2013-12-30 14:59 还真没见过用可曲挠橡胶接头的。金属波纹管补偿器具有结构紧凑,补偿量大,密封性好及通透性强的优点。可 …学习。。。。路过。。。
回复
lichangan1000
2016年07月11日 09:25:57
26楼
理论上,最好用金属波纹管,橡胶柔性接头耐火性能差一些。其它性能都可以。
伸缩量是可以计算的。设计者可以计算出来。
回复
当时明月照云归
2016年07月11日 11:20:50
27楼

建筑给排水设计手册(第二版)P54
回复
安穆明weibo
2016年07月11日 11:39:54
28楼
lichangan1000 发表于 2016-7-11 09:25 理论上,最好用金属波纹管,橡胶柔性接头耐火性能差一些。其它性能都可以。伸缩量是可以计算的。设计者可 …这伸缩计算量是根据哪本规范来进行计算的?
回复
当时明月照云归
2016年07月11日 11:58:00
29楼

摘自GB-T 29751-2013_管路补偿接头选用和安装要求
回复
xinyuele
2016年07月12日 09:33:30
30楼
当时明月照云归 发表于 2016-7-11 11:20 建筑给排水设计手册(第二版)P54有心的设计师:kiss: