此贴势必要完全搞清楚防雷接地测量的意义、如何接线、此种接线方式测量的是什么意思?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年12月26日 16:51:16
只看楼主

您知道防雷接地测量的意义目的以及此种接线方法测试代表什么意思吗?我还不是完全清楚,此贴就为此而生。因为不清楚整体轮廓所以很多人对此类问题无从问起,因为不知道如何切入主题来询问。希望此贴能来个汇总,召集有能之人帮忙解惑。此贴询问方式还是以问答的形式切入询问,问题均来自某些文章,希望我的问题描述能让帮忙之人看得明白上个星期大致已经弄懂整个建筑物的防雷接地如何形成布局有了全面的了解,记住:我们的整个建筑物防雷接地是一个环形结构,对于何为环形结构可以这样比喻,将建筑物比喻为一个四方形形状,四方形是整体的结构,以下是我所画的建筑物俯视图(我们在天空看此建筑物),四周黑点为引下线(引下线利用柱子内钢筋),比如雷电打在左下角这根引下线,雷电会分流到其他三根引下线回到大地。大家应该明白了吧!引下线多少就是起到雷电流的分流路径的多少。至于雷电流如何流动下面有更详细的图片

您知道防雷接地测量的意义目的以及此种接线方法测试代表什么意思吗?我还不是完全清楚,此贴就为此而生。因为不清楚整体轮廓所以很多人对此类问题无从问起,因为不知道如何切入主题来询问。希望此贴能来个汇总,召集有能之人帮忙解惑。

此贴询问方式还是以问答的形式切入询问,问题均来自某些文章,希望我的问题描述能让帮忙之人看得明白


上个星期大致已经弄懂整个建筑物的防雷接地如何形成布局有了全面的了解,记住:我们的整个建筑物防雷接地是一个环形结构,对于何为环形结构可以这样比喻,将建筑物比喻为一个四方形形状,四方形是整体的结构,以下是我所画的建筑物俯视图(我们在天空看此建筑物),四周黑点为引下线(引下线利用柱子内钢筋),比如雷电打在左下角这根引下线,雷电会分流到其他三根引下线回到大地。大家应该明白了吧!引下线多少就是起到雷电流的分流路径的多少。至于雷电流如何流动下面有更详细的图片
20131226155350.jpg

1:现在我们市面上有普通的接地电阻检测仪(金属探棒的这种)和钳形接地电阻测试仪,两种测量仪器功能是不是一样,有没有存在说此表不能测量某种检测,而另外一种检测仪器可以检测之说。从某资料中了解到说钳形接地电阻测量仪可以测所谓回路电阻,而普通接地电阻测试仪只能检测接地电阻,这里问题就来了,何为“回路电阻”,何为“接地电阻”。两者区别是什么,不了解这个意思就无法明白为什么存在这两种检测仪器
下面是这两种仪器的布线和测量方法(取自某杂志)





2:此图为建筑物的示意图(应该是标注很清楚的示意图),E L J K 为四根引下线设置的距地1.5m设置的测试点,按图所示的在E点用接地电阻测试仪测试接地电阻,这样的接线方式测量的是E点到地面接地装置与大地的接点电阻还是整个建筑物与大地的接地电阻,假如在E点就可以测试整个建筑物与大地的接触电阻那又何必设置其他三个测试点(L J K )。假如E点用接地电阻测试仪测量的是整个建筑物与大地的接触电阻,那用钳形接地电阻表在屋顶用钳表钳住B处的引上线(圆钢)等同于用接地电阻测试仪在E点的测试呢!测试的结果和目的是一模一样的吗?


以下这是对以上电流的走向解说




3:还是以第三张图做询问:
假如建筑物才施工至二层(总15层)。防雷办过来检测接地电阻,此时的检测是检查所测的点与大地的接触电阻吧?跟本谈不上检测整个建筑物与大地的接触电阻吧?因为建筑物没施工完成,没形成环形结构,所以不可能检测整个建筑物与大地的接触电阻,是这么个意思吧。再假如引下线设计有8处,接地电阻测试是不是将这8处都要测试一遍以免其中几处与大地接触电阻不达标。有没有这样一种说法“只需测试一处(总8处)即可判断其他7处也是合格的,因为基础是形成环路的(基础是做成环形都是联通的)”。假如基础形成环路出现问题(基础钢筋网有断开或虚焊未形成环路),在E点测试整个基础与大地的接触电阻是不是就不达标,同理在
L J K 三处测试也不达标
这又绕回前面的问答了,只要基础钢筋网 施工合格形成环形,只需在一个测试点就可以测出整个基础与大地的基础电阻,那又何必再设置其他测试点去测呢?



暂时就想到这么多问题,稍后有想到在补充

希望热心人仔细看看我的问题,这样以便更好的给予解答。希望我的问题描述能热心人能看得懂。希望不要出现牛嘴不对马嘴的解答。最好是按照我的一条一条询问给予解答。

小弟在此拜谢了






20131226155350.jpg

免费打赏
豆芽
2014年01月06日 11:39:52
32楼
路过学习学习。
回复
whlandwq
2014年01月06日 11:50:41
33楼
借用专家的答复给楼主和大家一个参考:

【专家答疑】林维勇---关于防雷测试板的设立及其作用(转)

防雷测试板的作用:

1.对专设防雷装置(包括接闪器、引下线、接地装置),通过断开的测试板可测试:(1)两个测试板以上部分是否通路(可判断连接是否良好),(2)每根接地线至接地体是否通路,(3)测试接地电阻。

2.关于利用建筑物金属体做防雷装置时,GB50057规范的规定是:采用多根专设引下线时,应在各引下线上于距地面0.3 m至1.8 m之间装设断接卡。
当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,但利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,这些连接板可供测量、接人工接地体和作等电位连接用。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3 m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。

3.有的以下的做法是错误的:采用埋于土壤中的人工接地体时,其与建筑物钢筋的连接是在地下土壤中,从地下基础钢筋引出连接导体直接连接。这一做法在没有挖开地面之下是无法判断埋于土壤中的人工接地体及其连接导体是否良好。

4.基础接地体不需设断接卡,因有混凝土保护,其寿命与建筑物相当。


对上述第3点补充:地下基础钢筋因有混凝土保护,其寿命与建筑物相当,而埋于土壤中的人工接地体受到土壤中腐蚀性物质腐蚀寿命较短,在没有挖开地面之下是无法通过测量来判断埋于土壤中的人工接地体及其连接导体是否良好,测量接地电阻时其值是地下基础钢筋与埋于土壤中的人工接地体的并联接地电阻或所有埋于土壤中的人工接地体的并联接地电阻(当基础表面有防腐和防水层时)因此无法判断埋于土壤中某个人工接地体及其连接导体是否良好。因此,每个埋于土壤中与基础钢筋连接的人工接地体应在地面以上设断接卡。
回复
子寓
2014年01月07日 06:45:19
34楼

学习学习,顶一顶
回复
duanhao288
2014年01月07日 15:30:37
35楼
:):):):):):)
回复
yxp400
2014年01月07日 23:51:05
36楼
够认真的啊,顶你一个;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P
回复
lijian112233
2014年01月08日 08:55:28
37楼
有些迷惑 还是不算太懂:Q:Q:Q
回复
ivy20120710
2014年01月09日 15:17:00
38楼
不明觉厉~!@@
回复
九天之上
2014年01月10日 09:52:58
39楼
whlandwq 发表于 2014-1-6 11:50 借用专家的答复给楼主和大家一个参考:【专家答疑】林维勇—关于防雷测试板的设立及其作用(转)哦,专家答疑都出来了!!!
回复
青晓泽
2014年01月10日 11:24:43
40楼
我连最基本的都没弄懂,基础接地是要形成闭合形式吗?要是一个2字形的,上短,下长,上面两个柱子,下面4个柱子的,这种基础接地怎么连接?楼主知道嘛
回复
maomao855
2014年01月10日 15:23:35
41楼
好像楼主的疑问还没有答案啊,俺也很好奇啊!!!