求助,空调机外静压的问题
y_zsun
y_zsun Lv.2
2013年12月26日 20:34:02
只看楼主

最近搞了个工程,是净化厂房的净化空调机组,3万2千风量./小时,电机功率30KW,转速1808转,约500平米的净化厂房,设备铭牌上标的是机外静压1235Pa ,机组全静压是1938Pa,净化公司的安装人员都说是太大了( 指机外静压1235 Pa ),对系统有影响,如抖动和噪声,有的说对高效有破坏,依据他们的经验1300-1400Pa就够了,请说我的风机是不是压头选太大了,风量刚好,没有太多余量,请问有没有补救的措施。图看附件,谢谢大家。

最近搞了个工程,是净化厂房的净化空调机组,3万2千风量./小时,电机功率30KW,转速1808转,约500平米的净化厂房,设备铭牌上标的是机外静压1235Pa ,机组全静压是1938Pa,净化公司的安装人员都说是太大了( 指机外静压1235 Pa ),对系统有影响,如抖动和噪声,有的说对高效有破坏,依据他们的经验1300-1400Pa就够了,请说我的风机是不是压头选太大了,风量刚好,没有太多余量,请问有没有补救的措施。图看附件,谢谢大家。

空调图.jpg

免费打赏
cooling_201401
2014年09月02日 12:29:22
12楼
把所有的风阀关小一点试试
回复
ydvkez
2014年09月03日 15:55:06
13楼
机外余压大了 建议不要超过1000PA 900PA已够
回复
imlyeo
2014年09月09日 22:30:51
14楼
机组加过滤器
回复
king1009402724
2014年09月11日 13:59:50
15楼
把静压箱做大一点
回复
tpw7887970
2014年09月23日 13:58:34
16楼
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
tpw7887970
2014年09月23日 15:01:23
17楼
哈哈啊哈哈哈哈哈............
回复
yangshiku
2014年09月26日 11:52:20
18楼
怎么管道一直到底 就一处变径了
回复
hawkking12
2014年10月15日 16:43:57
19楼
余压是要计算风管,设备(高效阀件等),部件等阻力相加的,估的都是没有依据的,另外余压会吹坏高效一说不成立的,高效是讲穿透率的,只要高效面积够,断面风速不要过高,都不影响使用,跟压力没关系的.
回复
好易办
2014年10月30日 14:33:25
20楼
每天顶一下,学习好处多
回复

相关推荐

APP内打开