如例子所示:15kw的负荷配电线从变电所引来380V的电源,前面一段用配电线路长度达50米的16平方米的电线,后面用长度达400米的25平方米的电线行不行?有个施工方图方便想这么做,这个可以吗?
如例子所示:
15kw的负荷配电线从变电所引来380V的电源,前面一段用配电线路长度达50米的16平方米的电线,后面用长度达400米的25平方米的电线行不行?
有个施工方图方便想这么做,这个可以吗?
12楼
云飘飘 发表于 2014-1-24 07:20 如果是链接,线径应该是一样大从截面上说,没问题,但要考虑450米长的压降有多大,看是否能正常启动电动机。
回复
13楼
建议你不要那么做啊,接的电缆肯定不如完整的电缆,使用的过程中肯定有接头处发热,而且是随着用电量的大小而增大。谨慎。如果你一定要那么做,一定要经常检查接头处,而且一定要做好终端的配电。
回复
14楼
如果不理解,请致电15336149711,本人姓张,煤矿电气工程师。
回复
15楼
dqzj1999 发表于 2014-1-26 23:33 如果不理解,请致电15336149711,本人姓张,煤矿电气工程师。谢谢哦,我已经做好防备了,那个鸟人看起来就知道不是什么好人,我在终端加了漏电保护开关,如果出什么安全问题就准备狠狠的打屁股了
回复
16楼
路过学习,但这样接线孩子比娘大了:o
回复
17楼
这是传说中的倒拉牛吧!因为电压380V,应该要压降。中间可以用接线盒或断路器吧!学习学习
回复
18楼
回复
19楼
其实现在成熟的异形变径中间头也是有的
至于楼上好几位说的计算问题,也不是不能解决,只是目前软件算法都是按统一线径来算,你一般就得自己算了
电缆计算不外乎三个,载流量,压降,灵敏度
我的意见是载流量按小线径的算,小的满足了大的一定满足,反之不成立
压降则需要分段计算。比方说大线径的算下来是1%电压降,小的2%,那么总和3%,仍然满足。
灵敏度的算法和压降类似,线径不同相保电阻不同,也是分段计算后看总和是否满足校验条件。
回复