下午25题:25、某建筑供水系统,1--4层为外网直接供水,5-18层为高位水箱,供水,由水泵从水池中抽取,每层住户3人,6个住户,每层有沐浴器、热水器、洗手盆、洗涤盆、洗衣机等,小时变化系数和定额均取最小值,问水箱调节水量为()
下午25题:
25、某建筑供水系统,1--4层为外网直接供水,5-18层为高位水箱,供水,由水泵从水池中抽取,每层住户3人,6个住户,每层有沐浴器、热水器、洗手盆、洗涤盆、洗衣机等,小时变化系数和定额均取最小值,问水箱调节水量为()
12楼
还有一题也是考的是公共建筑节能设计标准5.3.7的公式,要求计算新风量的。
回复
13楼
我考完就什么都记不住了
回复
14楼
下午1题
某30万平方小区,节能改造,已知95/70供回水时,用的保湿材料为150mm厚的水泥膨胀珍珠岩(导热系数给出),如果水温变为135/70,且改用(另一种保湿材料,且知道导热系数),保温材料厚度应为()
-----------
直接按照规范选40mm修正后再+10mm.答案选C,50mm...我只花了1分钟,无意中翻到规范,太爽了
回复
15楼
以下是引用ljazjs在2007-09-23 20:56:09.0发表的内容:
下午题
已知低速时的风量、风压以及高速排烟时的风量与温度,求双速风机的电功率
(我算的是5.1KW,就选了> 5.5KW,也不知道对不对)
补充一下:
已知一双速风机,额定风量为12000?m3/h,风压为480?Pa。在排烟工况下风量为17000?m3/h,排烟温度为270℃,求电机的最小功率。
-----------------
这到题要考虑到转速变化,和密度变化。
答案是 大于5.5
回复
16楼
已知一双速风机,额定风量为12000?m3/h,风压为480?Pa。在排烟工况下风量为17000?m3/h,排烟温度为270℃,求电机的最小功率。
我不知从哪里下手,到现在还不会,谁能给详细接一下
回复
17楼
这一题是先计算出来双速风机低风量时候的功率是多少,用L*H*K/η得到低速时候的功率,变成高风量以后按照三次方的关系求出告诉时候的功率变成了多少,然后这个应该是20度时候的功率,再利用密度修正为270度时候的功率,我算出来大概是5.11KW左右,选择B
回复
18楼
这一题是先计算出来双速风机低风量时候的功率是多少,用L*H*K/η得到低速时候的功率,变成高风量以后按照三次方的关系求出告诉时候的功率变成了多少,然后这个应该是20度时候的功率,再利用密度修正为270度时候的功率,我算出来大概是5.11KW左右,选择B
为伸末9.21不告诉我,我错了!
回复
19楼
你果然是多面手,佩服得很!你若早点与我联系,我9.21晚上就告诉你了,你真豆.
回复
20楼
第一题花了我半小时,没做出来
回复
21楼
第一题怎么做啊 高人指点迷津
回复