各位论坛的朋友,今天去工地,检查项目的砌砖,看到了一个很神奇的地方,本人很难从力学上来解释是什么回事,:lol求鄙视,求笑话。
各位论坛的朋友,今天去工地,检查项目的砌砖,看到了一个很神奇的地方,本人很难从力学上来解释是什么回事,:lol求鄙视,求笑话。
![IMG_1707.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/5D/0A/rBBhH11H94GAeOpdABBSdFGi-Vs527.jpg)
53楼
哈哈 我是第一次看到 长见识了
回复
54楼
我觉得吧,这一时半会儿肯定不会有事。但是时间长了,保不准的。而且必须要规范化,返工,植筋二次结构浇筑这么做,不仅仅是为了质量,更是为了中国建筑的良好发展。不然都抱着侥幸或者随便的心理,怎么能完成一栋真正的建筑?
回复
55楼
第一次见到 看了评论有的说没问题 估计这是通病吧
回复
56楼
没什么问题啊,工人也很有思想,也很常见,没什么问题的,楼主不必太放心上
回复
57楼
还以为下面是混凝土过梁呢,原来是砖啊
回复
58楼
无知。。求讲解
求计算
回复
59楼
应该没啥问题,上部砌体是否增设墙拉筋呢?
回复
60楼
其实这个重点不在受力上,下边两侧砖柱的受压下稳定性值得考虑,没有验算不能确认,最好是做成120就没问题了
回复
61楼
这样做有创意,不过也太缺乏基本知识了!:)
回复
63楼
这都是些什么人想出的方案,太丢土木人的脸了。
回复