各位论坛的朋友,今天去工地,检查项目的砌砖,看到了一个很神奇的地方,本人很难从力学上来解释是什么回事,:lol求鄙视,求笑话。
各位论坛的朋友,今天去工地,检查项目的砌砖,看到了一个很神奇的地方,本人很难从力学上来解释是什么回事,:lol求鄙视,求笑话。
![IMG_1707.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/5D/0A/rBBhH11H94GAeOpdABBSdFGi-Vs527.jpg)
80楼
植筋做过梁,墙体应加拉筋,侧砖也应设拉筋或混凝土加网片处理。
回复
81楼
看图片砖貌似是蒸压加气混凝土块,这样材质能轻点,过梁上砌筑的如果每400设两根拉筋,应该没什么问题,何况还有立砖支撑,反论没有任何措施筋,那就有点玄乎。。。。
回复
82楼
这工人太有才了。。。。
回复
83楼
过梁必须现浇,钢筋锚入剪力墙。
回复
86楼
太有才了,即使两边用砖砌6cm作支座,单毕竟就一皮砖厚也就是6公分的接触面,看图貌似至少得切90公分高的吧,就靠砂浆黏结整体性肯定很难保证。不倒太悬了的
回复
87楼
采用植筋的方法来考虑此过梁,也可以。
回复
88楼
主要是后面的处理方法,楼主 。。。。。。。。。。
回复
89楼
不能这么做吧,左右应该伸入200mm才行
回复
90楼
过梁必须现浇。
回复
91楼
过梁两侧伸入墙体不足250,改为植筋做成现浇的,两侧门垛改为现浇混凝土。
回复