我是施工单位,首先谈谈以我的知识对本工程挡土墙设计的理解。先附图从挡墙内外侧配筋来看,挡墙的设计简图应该为取竖向1m宽墙带为计算单元,底部条基刚度大,作为挡土墙的固定端,顶部负一层和一层楼板分别作为挡墙的铰接端。计算简图及受力如下:今天总监来到工地,看我们挡墙下条基的钢筋。他讲剪力墙在条基内的水平钢筋在转角处没有按图集施工,他的意思是剪力墙在条基内的室内侧水平钢筋要在转角处要也要伸至端部后再弯锚,如图:
我是施工单位,首先谈谈以我的知识对本工程挡土墙设计的理解。先附图
从挡墙内外侧配筋来看,挡墙的设计简图应该为取竖向1m宽墙带为计算单元,底部条基刚度大,作为挡土墙的固定端,顶部负一层和一层楼板分别作为挡墙的铰接端。计算简图及受力如下:
今天总监来到工地,看我们挡墙下条基的钢筋。他讲剪力墙在条基内的水平钢筋在转角处没有按图集施工,他的意思是剪力墙
在条基内的室内侧水平钢筋要在转角处要也要伸至端部后再弯锚,如图:
我说,首先,这叫挡土墙,不叫剪力墙。其次,挡土墙在转角处的做法在11G101-1第77页,我拿图集翻给你看,挡土墙上部转角处的水平钢筋确实要按此节点来做,但是在条基内的钢筋,竖向钢筋为受力钢筋,满足在条基内的锚固长度即可,水平钢筋只是起个定位作用,不受力,不需要伸入端部弯锚。
总监坚持说挡土墙的水平钢筋也要像在上部一样设置,于是我们吵了起来。请问各位大侠,究竟是谁对谁错呢。
35楼
jade_001 发表于 2013-12-31 11:14 楼主的头像蛮漂亮的你的头像也蛮漂亮的,哈哈
回复
36楼
1.墙水平筋在基础内的配筋为构造筋,满足施工固定竖向筋即可,可不弯锚,间距可视基础高度而定;
2.计算模型有问题:挡土墙一般为双向受力,水平筋配筋过小;荷载应为梯形,地下二层土压力明显大于
上层,而配筋却上下相同;
3.地下室挡土墙要考虑防水,墙厚应》250;水平筋不满足最小配筋率。
回复
37楼
当然了,严格的讲,水平筋是要在转折处弯锚的.
因为当柱距不同时,挡土墙受力可能是双向板特点.
再者,水平筋起抗裂作用,应当考虑受力需要.
回复
38楼
帮顶吧,新年到了。:time:
回复
39楼
mahuagou 发表于 2013-12-31 10:45 楼主你能区分挡土墙和剪力墙的不同,这个很正确,挡土墙是受剪为主构件,而剪力墙实际为受弯构件,这两种 …明显反了..
回复
40楼
事情不只在于对错:lol
回复
41楼
11G101有相关构造要求吗?没有的话还是按上部做法吧。
楼主可以参考下框架柱的做法,框架柱的箍筋可不是做到柱根就结束的,还是要继续延伸入基础一定深度的,为纵筋的锚固区混凝土提供侧向约束。
回复
42楼
个人认为应该按总监说的做。
回复
43楼
学习了............
回复
44楼
hrΒ335 发表于 2013-12-31 15:27 明显反了..很多人都是像你这么认为的
回复