我是施工单位,首先谈谈以我的知识对本工程挡土墙设计的理解。先附图从挡墙内外侧配筋来看,挡墙的设计简图应该为取竖向1m宽墙带为计算单元,底部条基刚度大,作为挡土墙的固定端,顶部负一层和一层楼板分别作为挡墙的铰接端。计算简图及受力如下:今天总监来到工地,看我们挡墙下条基的钢筋。他讲剪力墙在条基内的水平钢筋在转角处没有按图集施工,他的意思是剪力墙在条基内的室内侧水平钢筋要在转角处要也要伸至端部后再弯锚,如图:
从挡墙内外侧配筋来看,挡墙的设计简图应该为取竖向1m宽墙带为计算单元,底部条基刚度大,作为挡土墙的固定端,顶部负一层和一层楼板分别作为挡墙的铰接端。计算简图及受力如下:
今天总监来到工地,看我们挡墙下条基的钢筋。他讲剪力墙在条基内的水平钢筋在转角处没有按图集施工,他的意思是剪力墙
在条基内的室内侧水平钢筋要在转角处要也要伸至端部后再弯锚,如图:
我说,首先,这叫挡土墙,不叫剪力墙。其次,挡土墙在转角处的做法在11G101-1第77页,我拿图集翻给你看,挡土墙上部转角处的水平钢筋确实要按此节点来做,但是在条基内的钢筋,竖向钢筋为受力钢筋,满足在条基内的锚固长度即可,水平钢筋只是起个定位作用,不受力,不需要伸入端部弯锚。
总监坚持说挡土墙的水平钢筋也要像在上部一样设置,于是我们吵了起来。请问各位大侠,究竟是谁对谁错呢。