对于地下室挡土墙水平钢筋在条基内的设置,我与总监谁对?
yiyijinsim
yiyijinsim Lv.6
2013年12月28日 14:42:36
只看楼主

我是施工单位,首先谈谈以我的知识对本工程挡土墙设计的理解。先附图从挡墙内外侧配筋来看,挡墙的设计简图应该为取竖向1m宽墙带为计算单元,底部条基刚度大,作为挡土墙的固定端,顶部负一层和一层楼板分别作为挡墙的铰接端。计算简图及受力如下:今天总监来到工地,看我们挡墙下条基的钢筋。他讲剪力墙在条基内的水平钢筋在转角处没有按图集施工,他的意思是剪力墙在条基内的室内侧水平钢筋要在转角处要也要伸至端部后再弯锚,如图:

我是施工单位,首先谈谈以我的知识对本工程挡土墙设计的理解。先附图
QQ图片20131228131333.jpg
从挡墙内外侧配筋来看,挡墙的设计简图应该为取竖向1m宽墙带为计算单元,底部条基刚度大,作为挡土墙的固定端,顶部负一层和一层楼板分别作为挡墙的铰接端。计算简图及受力如下:
QQ图片20131228141759.jpg
今天总监来到工地,看我们挡墙下条基的钢筋。他讲剪力墙在条基内的水平钢筋在转角处没有按图集施工,他的意思是剪力墙
在条基内的室内侧水平钢筋要在转角处要也要伸至端部后再弯锚,如图:
QQ图片20131228143131.jpg
我说,首先,这叫挡土墙,不叫剪力墙。其次,挡土墙在转角处的做法在11G101-1第77页,我拿图集翻给你看,挡土墙上部转角处的水平钢筋确实要按此节点来做,但是在条基内的钢筋,竖向钢筋为受力钢筋,满足在条基内的锚固长度即可,水平钢筋只是起个定位作用,不受力,不需要伸入端部弯锚。
总监坚持说挡土墙的水平钢筋也要像在上部一样设置,于是我们吵了起来。请问各位大侠,究竟是谁对谁错呢。

QQ图片20131228131333.jpg


QQ图片20131228141759.jpg


QQ图片20131228143131.jpg

免费打赏
kv123
2014年10月29日 07:53:01
75楼
如果楼主说的是两道定位筋,那的确可以不用弯锚
回复
ymxl2011
2014年11月27日 13:14:37
76楼
挺好的资料,谢谢楼主的分享,楼主加油。。。
回复
大胡兄弟
2014年12月09日 12:58:01
77楼
guogong1818 发表于 2013-12-31 10:13 重点是感觉这个结构图有问题,挡土墙下端弯矩如何平衡?从图上看条基计算没考虑挡土墙传来的弯矩。至于条基 …我也看到了这一点 感觉这图很奇怪 至于水平筋如何锚固 问题都不算太大
回复
xish1314
2014年12月18日 21:31:44
78楼
谢谢楼主共享资料
回复
sjper
2014年12月22日 22:52:09
79楼
帮顶
回复
攻城师97689
2015年03月12日 17:12:50
80楼
mecidar 发表于 2013-12-29 16:29 转角处纵横墙互为对方支座。计算时未考虑,但构造上还是要加强下的。为什么没有考虑呢?
回复
jiangbc
2015年05月08日 09:27:22
81楼
总监说得有道理,符合11G-101的相关节点要求,建议按总监的要求进行调整
回复
ft236757828
2015年05月14日 20:28:44
82楼
学习学习受益匪浅
回复
towngod
2015年06月08日 13:43:48
83楼
虽然在计算的时候,一般忽略了地下室侧壁的竖向支点(另一方向的墙),但事实上,那里是会产生比较明显的弯矩的,还是弯折比较稳妥一些。
回复
co1427420323569
2015年06月09日 09:50:11
84楼
不是很懂,但在这学到了些许知识,感谢。