刚做完的一个小高层结构,请同行批评。


刚做完的一个小高层结构,请同行批评。
免费打赏
hjg2304
2013年12月28日 15:07:49
2楼
本帖最后由 hjg2304 于 2013-12-28 15:41 编辑

:victory:刚做完的一个小高层结构,请同行批评。
回复
a1059868473
2013年12月28日 16:27:19
3楼
看到一根一端与框架柱相连,另一端与框梁相连的梁,为何是XL
回复
凨云起
2013年12月28日 16:32:39
4楼
把建筑图也发上来呀
回复
jiegou19
2013年12月28日 18:31:04
5楼
楼上说了 建筑图上来看结构布置
回复
savionlee
2013年12月28日 20:25:48
6楼
路过进来看看
回复
o如梦无痕o
2013年12月29日 10:30:17
7楼
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2013-12-29 10:42 编辑

给楼主提几条吧
1 框剪结构的抗震等级问题 目测楼主的这个楼的X向剪力墙偏少,剪力墙X向倾覆力矩 貌似难以到达百分之五十。建议楼主复核一下。如果不满足 应该满足高规8.1.3的要求。框架柱应按框架结构取抗震等级。
2 楼主这个楼有错层。是高规10.4里面的错层结构。错层处剪力墙 应满足高规10.4.6规定。该处剪力墙应该提高抗震等级为二级 同时厚度不小于250等。配筋率不小于0.5%等要求。同时错层处柱子不应小于600X600.抗震等级提高一级等。楼主这几条基本都没有满足。
3 楼主的一些端柱 没有做到两倍墙厚,那按高规就不能算端柱 应该算是剪力墙的边缘构件。只有大于等于两倍墙厚 才能做完约束剪力墙的端柱。建议楼主把端柱厚度加一下。如果不能加,那不能当做约束。
只能按YBZ来编号 不应按YDZ来编号
4 错层处 应该有上下两根梁。这方面 在梁施工图里面标高 标的不是很清楚。建议楼主好好琢磨琢磨错层的空间关系。我建议你把三层平面和错层那一个平面分成两张图配筋 包括板施工图也是分成两张图。这样便于施工单位施工 理解空间关系。
5 楼主的这个项目 目前有错层一项不规则 位移比目测 右边底层框架部分 位移较大
也应该超了1.2 扭转不规则一项
那么仔细看看有没有薄弱层。错层处和上面一层的刚度比和承载力之比看看有没有超
超了就是超限高层了。所以模型方面 楼主最后在好好看看。

如果楼主的图已经出了 那我只能祝你好运了。希望审图中心的人水平没我高。
回复
hjg2304
2013年12月29日 15:06:42
8楼
如梦无痕…… 发表于 2013-12-29 10:30 给楼主提几条吧1 框剪结构的抗震等级问题 目测楼主的这个楼的X向剪力墙偏少,剪力墙X向倾覆力矩 貌似难以 …首先万分感谢版主的关心,图纸看得这么仔细。1,剪力墙X向倾覆力矩比值满足规范要求。2,关于错层的问题,我们这边六度区,图审中心的人不会这么严格来审图,因为之前好几个项目都是类似问题图审都没有提。3。剪力墙的端柱按YBZ来编号修改。4。按二张图来布置。5。刚度比与承载力之比满足规范要求。再次谢谢版主的指点。图纸还没有出。
回复
yao0808
2013年12月29日 20:34:59
9楼
地层加强区有几个构造边缘构件 竖向箍筋间距在三级的情况下应满足150的要求 另外墙柱配筋表中的这几个边缘构件标高是否不严谨?