框架-剪力墙结构参数过不去!规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(抗规)
s614212
s614212 Lv.5
2013年12月30日 12:27:01
只看楼主

本帖最后由 s614212 于 2013-12-30 12:37 编辑 本工程为一六层住宅,8度区,做成了框架剪力墙结构,其余参数均能通过,但规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(抗规)如下: 层号 塔号 框架柱 短肢墙 7 1 X 59.89% 0.00% Y 190.83% 0.00% 6 1 X 97.28% 0.00% Y 83.82% 0.00% 5 1 X 138.52% 0.00%

本帖最后由 s614212 于 2013-12-30 12:37 编辑

本工程为一六层住宅,8度区,做成了框架剪力墙结构,其余参数均能通过,但规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(抗规)如下: 层号 塔号 框架柱 短肢墙
7 1 X 59.89% 0.00%
Y 190.83% 0.00%
6 1 X 97.28% 0.00%
Y 83.82% 0.00%
5 1 X 138.52% 0.00%
Y 67.31% 0.00%
4 1 X 206.70% 0.00%
Y 56.93% 0.00%
3 1 X 345.95% 0.00%
Y 50.05% 0.00%
2 1 X 1273.61% 0.00%
Y 44.26% 0.00%
1 1 X -378.33% 14.73%
Y 38.11% 3.08%
为何会超过100%?为何会为负数?
本工程其余两幢住宅,户型大同小异,但没有出现此情况,会是什么原因造成,请各位指教!
另:对于六层的住宅是否可以不考虑此参数。
免费打赏
brother_1209
2014年01月01日 11:29:46
12楼
可能是结构顶部框架在帮剪力墙的忙吧
回复
zhouml2013
2014年03月14日 14:35:39
13楼
我也遇到了这样的问题,求解
回复
hyj1061987761
2014年03月14日 20:15:43
14楼
好东西必须顶
回复
risan
2013年12月30日 12:27:02
15楼
回复
chenxingbo
2014年05月14日 11:37:50
16楼
有建模才能更清楚,一般情况下导致这种原因是PKPM计算出错了,看看楼主剪力墙布置,假如及其不对称,程序计算就会出现错误,又或者跟楼主设计参数也有关。
回复
nikson007
2014年05月14日 12:19:38
17楼
抗倾覆力矩是如何计算的?
回复
wg250067767
2014年05月19日 15:43:22
18楼
检查一下模型,查看整体空间振动简图,看看有没有局部振动的
回复
liuxiaoben90
2017年03月09日 11:02:18
19楼
倾覆力矩一直是个迷 到现在也没有看过比较权威的解释
回复
co1486622957461
2017年03月09日 16:55:33
20楼

真的好贵啊。。你这出一次东西我直接回到解放前了= =
回复
co1486622957461
2017年03月09日 16:57:24
21楼

真的好贵啊。。你这出一次东西我直接回到解放前了= =
回复

相关推荐