板的配筋问题急问
yaowu333
yaowu333 Lv.4
2013年12月30日 12:59:34
只看楼主

各位兄弟姐妹,小弟请教一个问题,现在的高层板的配筋初屋顶和卫生间外,支座负筋是不是都用通长筋的,负筋能不能不用通长筋

各位兄弟姐妹,小弟请教一个问题,现在的高层板的配筋初屋顶和卫生间外,支座负筋是不是都用通长筋的,负筋能不能不用通长筋
免费打赏
pzhljie
2013年12月30日 13:41:40
2楼
为什么必须通长???
回复
hhuyeqing
2013年12月30日 14:22:38
3楼
尽量做成通长筋吧,现在板裂缝太多了。
回复
yaowu333
2013年12月30日 14:23:17
4楼
现在一般设计院好像负筋都是通长的
回复
cuihongtao
2013年12月30日 16:45:09
5楼
不用通筋,甲方也不愿意啊,造价增加,利润降低
回复
yaowu333
2013年12月30日 16:51:40
6楼
cuihongtao 发表于 2013-12-30 16:45 不用通筋,甲方也不愿意啊,造价增加,利润降低那裂缝可以在控制范围内吗
回复
rty2006
2013年12月30日 17:14:19
7楼
:):):):):):):):):):):):):)
回复
cuihongtao
2013年12月30日 22:52:39
8楼
裂缝当然没问题了
回复
打篮球的狮子
2013年12月30日 22:57:50
9楼
确实没必要全部拉通~小于2米的板可以考虑拉通
回复
wfysx818
2013年12月31日 08:25:05
10楼

不用通筋,甲方也不愿意啊,造价增加,利润降低~~~~~~~~~~
回复
niuzitao
2013年12月31日 08:30:02
11楼
不用通长筋,没说非得必须通长。裂缝也肯定过啊
回复

相关推荐

APP内打开