这个钢筋施工存在规范上的错误把?
sostxt
sostxt Lv.4
2013年12月31日 11:40:23
来自于新政新规
只看楼主

转角的钢筋要连贯钢筋不可以用断钢筋弯角在柱子里把?柱子钢筋穿过梁比较好把?请高人指点。谢谢

转角的钢筋要连贯钢筋不可以用断钢筋弯角在柱子里把?柱子钢筋穿过梁比较好把?
请高人指点。谢谢

2876_400670366_IMG_2856_jpg_thumb.jpg


2972_400671396_IMG_2952_jpg_thumb.jpg

免费打赏
tyl2012
2014年01月16日 11:18:52
32楼
这是一砖混结构吧,转角的GZ钢筋是不能再梁底断的。
回复
opo004qd
2014年01月16日 16:54:35
33楼
谢谢大家热烈讨论,学习学习了。
回复
xutong41009
2014年01月18日 09:33:24
34楼
如在抗震设防区,应在45度方向设斜拉筋,上下各一根
回复
wind20031539
2014年01月18日 10:10:16
35楼
第一张图片没什么问题,第二张图片上的箍筋就很有问题!!!
回复
谢雨飞
2014年01月18日 15:15:44
36楼
第一张图可以施工。 第二张图得看你柱子是一次浇筑还是二次浇筑, 如果一次浇筑 现在上图没问题; 如果二次浇筑 第一次浇筑至梁底 上图就是错误的 应该梁包柱
回复
杰克
2014年03月04日 23:08:37
37楼
学习学习谢谢