水压试验,压力一直增长是怎么回事?
zjl2477
zjl2477 Lv.7
2007年09月23日 23:07:43
只看楼主

有DN100的焊接钢管,长大概有160米,有一段在山坡上,山坡高大概有6-8米,第一天做压力试验的时候是下午5点,打压到10公斤,压力很快就降了下去。第二天10点的时候做压力试验,打到10公斤的时候,上面的压力表读数为9.3公斤。停止打压,关闭阀门。压力表读数却继续上涨,很快到了12公斤,打开了阀门,释放了一些水。一直到4公斤。一个小时后,压力一下涨到了17公斤。这是为什么?热胀冷缩有这么大的力吗?

请有经验的不吝赐教!!!
免费打赏
fu11096748
2007年10月11日 21:59:57
32楼
由于你试压的时间是在上午10点,此时的太阳已经很大了,另外管道是DN100的。在太阳爆晒下管道内部快速升温膨胀;所以压力就上升。
回复
miaoyu_520
2007年10月14日 20:37:11
33楼
这说明管子接口没问题,做压力试验时间没选对,排气不完全,由于管内有气体,你在上午10点打压,一天中,在12点到3点间气温最高,水的体积膨胀,气体也膨胀,势必造成压力增加.还有一点,可以查看管道是否穿越热源.
回复
xll20040516
2007年10月15日 16:11:56
34楼
可能是水温的问题,才会导致压力上升。
管道内有空气的话,压力是上不去的,而不是象上面的说的什么气体压缩膨胀之类的。要不规范为何要我们排气?就是因为管道内有空气的话,压力是上不去的,我试过的,由于管道在农田里穿过,又适逢农耕,还来不及试压就已经回填了,后来试压时由于空气没有排干净,压力一直上不去,后来老师傅来把排气管又加高了3米,空气出来了,没两下压力就上去了,所以有空气在管道内,压力是上不去的,尽管你用加压泵加很久,水也泵进去很多,但是压力就是上不去,空气排尽了,压力一下子就上去了。
回复
suluyuan
2007年10月15日 21:44:26
35楼
[引用] 2007-10-03 14:47:43.0 第9楼我认为首先检查压力表,为确保准确,根据规范,压力表应该是两只。其次装排气阀,将管道内空气排完,按规范要求缓慢升压和降压。
回复
bj2574
2007年10月16日 08:20:08
36楼
你是不是抽的地下水或山泉水,灌满后立即加压读数?如果是这样,你就需要等一等,泡泡管。原则上是关内外温度一致。才能读数准确。泡管的意义也在于此。
回复
plf200
2007年10月16日 14:02:08
37楼
学习了,值得研究一下,到底是有空气还是没有空气压力才会升高呢?两种说法都有,我这儿还有用气焊用的氧气瓶接入管道中试压的(先用自来水灌满再加气),也可以把压力升高,这怎么解释呢?请教大家了。
回复
chinagpszx
2007年10月16日 16:28:21
38楼

你的解释倒跟实际的操作吻合了。
回复
zjy0094
2007年10月16日 17:08:25
39楼
肯定是管道里面的空气造成的,那位说管子漏的弟兄,我真替你......这个你都能想到.
回复
huolan
2007年10月17日 14:00:38
40楼
可能是早晚温差/气压差/管内气体因素共同作用,还是要根据现场条件具体分析才对
回复
bj2574
2007年10月23日 20:31:40
41楼
可能是水温的问题,才会导致压力上升。
管道内有空气的话,压力是上不去的,而不是象上面的说的什么气体压缩膨胀之类的。要不规范为何要我们排气?就是因为管道内有空气的话,压力是上不去的,我试过的,由于管道在农田里穿过,又适逢农耕,还来不及试压就已经回填了,后来试压时由于空气没有排干净,压力一直上不去,后来老师傅来把排气管又加高了3米,空气出来了,没两下压力就上去了,所以有空气在管道内,压力是上不去的,尽管你用加压泵加很久,水也泵进去很多,但是压力就是上不去,空气排尽了,压力一下子就上去了

完全正确,其他的人都是猜测的一说。
回复

相关推荐

APP内打开