4根240芯电缆能接到配电柜里吗?
baby-girl
baby-girl Lv.7
2007年09月23日 23:23:26
只看楼主

有一空调控制中心,容量600KW。计算电流911.20,需要接4根240芯电缆到低压屏,甲方不叫接母线。施工方说4根这么粗的电缆没办法接到配电柜里。请教各位大侠,该怎么做才能解决这个问题???万分感谢~~

有一空调控制中心,容量600KW。计算电流911.20,需要接4根240芯电缆到低压屏,甲方不叫接母线。施工方说4根这么粗的电缆没办法接到配电柜里。请教各位大侠,该怎么做才能解决这个问题???



万分感谢~~
免费打赏
qbw4607
2007年09月24日 10:34:07
2楼
1,如果是接入进线总开关,且柜体在一侧,可以将开关向上方引出母线至柜体外,与穿管电缆连接,并加以保护。
2,如果柜体在中部,则只有在开关上方加中间联结铜板以增大接触面积。
回复
baby-girl
2007年09月25日 11:52:16
3楼
问题是4根这么粗的,如何压接~~
回复
sanel
2007年09月25日 12:12:44
4楼
加工制作一块 铜板.连接在盘柜的母线上.然后接线啊.
我是搞施工的.这个常见啊.施工单位说太粗不能接 .是因为这个工作量不大.但麻烦,得加工制作,又算不了多少费用.所以不想干.你可以在变更上多出点项量.让施工单位干就行拉.
回复
cyb7311
2007年09月25日 12:48:22
5楼
在需要接的开关口,制作分线铜排,一相制作二根Z型排,分别打2孔,300mm左右即可
回复
cyb7311
2007年09月25日 12:52:05
6楼
在开关上口,制作分线铜排,具体:每相制作2根Z型铜排(满足载流量),每根分线铜排打2孔。
回复
yeshimaide
2007年09月25日 13:56:46
7楼


老手,同意。
回复
shinelife
2007年09月25日 14:31:47
8楼
同意7楼,不要说4根,5根也能接,但确实很不好施工。
回复
gaod133
2007年09月26日 09:11:56
9楼
240电缆并没有多粗,而且你用的好像是单芯电缆,那就更好施工了,电缆压线鼻连接呀?与开关连接按4楼说的做就行了,如果还有问题,在低压屏外加一个电缆接线箱总可以解决了吧(一般情况,这么大负荷低压屏中应单独设置一柜体才对,用独立的开关装置控制,没有也应该有空间加分流排的,不可能这么大电流,柜体内器件密布吧)?
回复
qashill
2007年09月26日 09:13:26
10楼
可以接,首先保证配电盘的上部有足够的空间,在总开关的进线端加装铜牌,并保证铜牌的载流量(如果宽度有限,铜牌厚度加大),然后将进线电缆连接在铜牌上,只要有足够的空间,再多的电缆也可以接入。
回复
baby-girl
2007年09月26日 11:35:00
11楼
是 4根3*240+1*120mm2电缆啊。
回复