有一空调控制中心,容量600KW。计算电流911.20,需要接4根240芯电缆到低压屏,甲方不叫接母线。施工方说4根这么粗的电缆没办法接到配电柜里。请教各位大侠,该怎么做才能解决这个问题???万分感谢~~
有一空调控制中心,容量600KW。计算电流911.20,需要接4根240芯电缆到低压屏,甲方不叫接母线。施工方说4根这么粗的电缆没办法接到配电柜里。请教各位大侠,该怎么做才能解决这个问题???
万分感谢~~
12楼
赞同!
回复
13楼
不管是单芯还是四芯,进线方式还是一样的,勾个草图给你,不知道是不是可行?
回复
14楼
单芯电缆240电缆很好接的,我们一个开关出线接6根呢,有的变电所没办法做母线排,就用单芯电缆接,如1250变压器低压出线就用每相4根加零线一根共13根240的电缆.
回复
15楼
4根240的你要能接进同一台柜子里你就是神仙啊
回复
16楼
非常同意4楼的,我们在施工过程中还遇到 6根600的呢,最后还是很好的处理了,要知道,办法总比困难多
回复
17楼
最关键的是柜内要有空间,如果接在开关上口,必须用铜排引下来,方便电缆连结.
回复
18楼
将电柜顶板拆除,在上面加装一个保护罩,用铜排将母线引至罩中施工,
用什么线怎样敷设,怎么用这么大线,
回复
19楼
容量600KW。计算电流911.20,需要接4根240芯电缆???
有必要用4根吗?3根就够了!!!
不知道设计院怎么选4根电缆???
回复
20楼
我们公司的配电柜里就是:4根300单芯电缆。
回复
21楼
接应该是可以接的,但是施工有一定的难度,911的电流,开关应该选用1500的,那它的接线柱应该有四个孔,接起来没有什么费劲的。
回复