4根240芯电缆能接到配电柜里吗?
baby-girl
baby-girl Lv.7
2007年09月23日 23:23:26
只看楼主

有一空调控制中心,容量600KW。计算电流911.20,需要接4根240芯电缆到低压屏,甲方不叫接母线。施工方说4根这么粗的电缆没办法接到配电柜里。请教各位大侠,该怎么做才能解决这个问题???万分感谢~~

有一空调控制中心,容量600KW。计算电流911.20,需要接4根240芯电缆到低压屏,甲方不叫接母线。施工方说4根这么粗的电缆没办法接到配电柜里。请教各位大侠,该怎么做才能解决这个问题???



万分感谢~~
免费打赏
li889800
2007年09月27日 12:34:28
22楼
二个字就是麻烦

空间够

技术有

没有解决不了的
回复
xueba123
2007年09月27日 14:00:19
23楼
加个进线柜子就行了
回复
qiqi19801209
2007年09月27日 14:27:51
24楼
讨论的够热烈的!!!!!!!!!!!!

一个字搞定“行”

见过6*(4X240+1X185)的接线吗?照样"XING"
回复
baby-girl
2007年09月27日 16:11:41
25楼
谢谢13楼的。这个要施工的同意怎么做法啊。
回复
baby-girl
2007年09月27日 16:13:07
26楼
这个是空调控制中心的容量。600KW。
回复
cckkjj
2007年09月29日 10:20:18
27楼
肯定能接,我单位好多的配电柜都是240的进线,都是直接进开关的,开关在上部,下面都是分路开关,N线接在零排上,柜是排骨式的柜。等我有时间把照片拍下来给大家看看!
回复
tsy0220
2007年09月30日 15:29:32
28楼
用软芯电缆 内部单丝越细越好

回复
wang50sheng
2007年10月01日 15:38:22
29楼
不知道怎么保护................
回复
德润电器
2007年10月01日 22:33:02
30楼
回复
hanqiangding@co163
2007年10月01日 22:43:54
31楼
大家在上面的回答都很详细且实用啊,怎么没有看到奖励积分啊?骗人的吗?
回复

相关推荐

APP内打开