4根240芯电缆能接到配电柜里吗?
baby-girl
baby-girl Lv.7
2007年09月23日 23:23:26
只看楼主

有一空调控制中心,容量600KW。计算电流911.20,需要接4根240芯电缆到低压屏,甲方不叫接母线。施工方说4根这么粗的电缆没办法接到配电柜里。请教各位大侠,该怎么做才能解决这个问题???万分感谢~~

有一空调控制中心,容量600KW。计算电流911.20,需要接4根240芯电缆到低压屏,甲方不叫接母线。施工方说4根这么粗的电缆没办法接到配电柜里。请教各位大侠,该怎么做才能解决这个问题???



万分感谢~~
免费打赏
xianliangli
2007年10月02日 14:49:27
32楼
回复
ly346506119
2007年10月02日 15:29:50
33楼
我2000A的母线都是进线电缆,你说能接不,估计施工单位太水了
回复
xswxy
2007年10月05日 15:06:16
34楼
完全可以!先从柜底部制作三条或四条铜母排向上引至开关上方连接好,再将4根240平方电缆接至铜母排中就可以了。
回复
aaa
2007年10月05日 15:45:51
35楼
4根185不足够用么?我建议在开关处用铝排或铜牌过渡一下。
回复
g4xiayue
2007年10月09日 14:31:03
36楼

晕了,还已为是单芯缆,如果是这样,要么搞个接线箱,否刚铜排也难搞了.
回复
nyfy@co163
2007年10月10日 23:15:31
37楼
电缆长吗?
若果长的话,建议还是用母线,否则会有可能造成某一条电缆负载过重而被烧坏。
曾发生这类事故
回复
24281056
2007年10月11日 09:23:15
38楼
加装过渡铜排即可!
回复
heroyin801008
2007年10月21日 02:11:31
39楼
首先我觉得用4根240的没必要,185的可以了,其次,它600KW就是一台设备吗?不能分开供吗?
如果这样压接以后会问题多多啊,我觉得。
回复
majunsheng007
2007年11月08日 22:00:40
40楼
接应该是可以接的,但是施工有一定的难度,911的电流,开关应该选用1500的,那它的接线柱应该有四个孔,接起来没有什么费劲的。顶!
回复
wangjiehua2
2007年11月16日 12:22:55
41楼
只要有空间,加工过渡母线就可搞定。我最多的接过6根
回复