4根240芯电缆能接到配电柜里吗?
baby-girl
baby-girl Lv.7
2007年09月23日 23:23:26
只看楼主

有一空调控制中心,容量600KW。计算电流911.20,需要接4根240芯电缆到低压屏,甲方不叫接母线。施工方说4根这么粗的电缆没办法接到配电柜里。请教各位大侠,该怎么做才能解决这个问题???万分感谢~~

有一空调控制中心,容量600KW。计算电流911.20,需要接4根240芯电缆到低压屏,甲方不叫接母线。施工方说4根这么粗的电缆没办法接到配电柜里。请教各位大侠,该怎么做才能解决这个问题???



万分感谢~~
免费打赏
xxly
2007年11月16日 14:41:31
42楼
最好采用BV240平方的电线
零线采用单根240足够用。
回复
jiangzujian12
2008年02月01日 13:07:54
43楼
顶顶的顶
人尽其力,物尽其材,资源共享,共创繁荣。
网易电气,电工之家。
敬礼!
回复
mhsdy
2008年02月01日 14:46:45
44楼
线路距离长了这方案不合理,建议变配电做在主机房旁,单1000kva变压配低压补偿.