请问哪位大神会做配电内业,我想请教下,比如做电缆的质量验收记录表是所有的电缆都要做,还是只抽出做一小段的就行,非常感谢
请问哪位大神会做配电内业,我想请教下,比如做电缆的质量验收记录表是所有的电缆都要做,还是只抽出做一小段的就行,非常感谢
2楼
电缆质量检验:
1、有出厂试验报告和合格证;
2、绝缘电阻符合《交接试验标准》要求;
3、外观和做电缆头时未发现异常;
4、耐压试验合格。
回复
3楼
lingxuct 发表于 2013-12-31 17:01 电缆质量检验:1、有出厂试验报告和合格证;2、绝缘电阻符合《交接试验标准》要求;是我没说明白 ,是电缆敷设 分项工程质量验收记录表
回复
4楼
同一批次挑选一段来做
回复
5楼
s350950437 发表于 2014-1-2 15:01 是我没说明白 ,是电缆敷设 分项工程质量验收记录表不只是一张《电缆敷设分项工程质量验收记录表》吧?好象有:电线、电缆穿管和线槽敷线工程检验批质量验收记录表电线导管、电缆导管和线槽敷设工程检验批质量验收记录表电缆敷设和绝缘检查记录、电缆头制作记录、电缆耐压试验记录
回复
6楼
s350950437 发表于 2014-1-2 15:01 是我没说明白 ,是电缆敷设 分项工程质量验收记录表这个查看工程报验资料表格就行的 地下室说的很详细了
回复
7楼
回复