静水压力大于1.0MPa 时,应采用分区给水系统?
lzhen222
Lv.8
2013年12月31日 15:46:08
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
静水压力大于1.0MPa 时,应采用分区给水系统:分区给水是指分区加压给水还分设高位水箱分区?
静水压力大于1.0MPa 时,应采用分区给水系统:分区给水是指分区加压给水还分设高位水箱分区?
免费打赏
慕轩爸爸
2013年12月31日 16:29:59
2楼
你看09S902第26页就明白了
回复
王农勤
2013年12月31日 23:27:18
3楼
进行垂直分区供水嘛.
回复
云飘飘
2014年01月01日 07:02:05
4楼
可以采用减压阀分区
回复
y1y108
2014年01月06日 23:18:37
5楼
学习啦;谢谢!
回复
lzhen222
2014年01月07日 16:16:20
6楼
zn5211314 发表于 2013-12-31 16:29 你看09S902第26页就明白了09S902第26页静压是没超100米的,那只是加压分区吧?
回复
相关推荐
建筑给水排水系统图超详细总结
建筑给排水
2023-08-10 10:56:06
消防给水系统之系统工作压力的确定
建筑消防给水
2023-08-08 16:04:22
临时高压消防给水系统一次供水高度问题
建筑施工
2023-08-08 06:37:35
高压消防给水系统中间水箱的设置形式问题
建筑施工
2023-08-02 08:39:43
消防给水系统的动压和静压
建筑消防给水
2023-07-26 17:43:14
消防给水系统分区供水场所、形式原理图示意
建筑消防给水
2023-07-25 16:59:34
消防给水系统报警联动设计要点
建筑消防给水
2023-07-24 17:37:39
给水系统分类、组成及给水方式
建筑给排水
2023-07-24 11:51:20
给水系统、排水系统讲解、给水系统的基本形式
给排水资料库
2023-07-24 11:46:54
建筑给水排水系统噪声分析及控制措施
给排水资料库
2023-07-21 16:48:05
建筑给水排水系统图超详细总结,赶紧收藏了!
给排水资料库
2023-07-21 16:43:18
消防给水及消火栓系统维护管理
建筑消防给水
2023-07-17 10:32:42
建筑给水系统组成、供水方式及用水量计算
建筑给排水
2023-07-14 17:11:00
给水系统的主要设备及作用
给排水资料库
2023-07-14 17:05:13
消防给水系统重要组件考点总结一
给排水资料库
2023-07-11 16:37:16
什么是消防给水系统?一篇文章全面搞懂
建筑消防给水
2023-07-10 20:01:56
市政给水系统水处理需要考虑的因素有哪些
市政给排水
2023-07-06 14:08:06
油库消防给水系统有哪些问题要点和排查检测?
建筑消防给水
2023-07-06 13:56:47
消防给水及消火栓系统案例综合能力施工几个关键知识点总结
建筑消防给水
2023-07-06 13:55:34
苏州国际金融中心超高层高压消防给水系统
建筑消防给水
2023-06-29 09:36:29
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开