应急照明配电箱的设置问题大家怎么解决的?
开心老爸
开心老爸 Lv.15
2014年01月01日 10:58:28
来自于照明工程
只看楼主

根据民用建筑电气设计规范:13.9.12 应急照明电源应符合下列规定: 1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。 当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。 2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。

根据民用建筑电气设计规范:
13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:
1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。
4 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。

应急周爱美配电箱要按防火分区设置,还要末端切换。可现在不少高层单层面积才1000多m2,应急照明很少,而预分支电缆一般又只有三相出线,每层设置应急照明箱过于奢侈。大家如何考虑的
免费打赏
tune36
2014年01月08日 11:31:04
12楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-1-8 11:29 没有用防火墙之类的隔开,那用的防火卷帘门隔开的啊。我这画的几个车库全是每个防火分区单独一个应急照明 …建筑没有防火卷帘。。
回复
我爱喝绿茶
2014年01月08日 11:35:08
13楼
tune36 发表于 2014-1-8 11:31 建筑没有防火卷帘。。没有防火卷帘,其他的呢,什么都没有怎么分割成两个防火分区啊。
回复
yh13672733826
2014年01月09日 08:50:35
14楼
建筑专业为什么2000平米划2个防火分区,如果做喷淋,一个防火分区可做到4000平米呢.
回复
开心老爸
2014年01月09日 09:32:44
15楼
个人觉得规范有点不切实际。我觉得应急照明可以按防火分区设置,但不需要末端切换,即设置一个总的应急照明双切箱,各防火分区设分应急照明配电箱
回复
favourchen
2014年01月09日 12:06:00
16楼
板凳上的高手很高,谢谢分享
回复
逸風
2014年01月09日 14:41:23
17楼
阅读中。。。。
回复
九天之上
2014年01月09日 17:06:07
18楼
楼主的问题提出的很实际,实际工程中很多也没有按规范的!!!
回复
豫南先生
2014年01月09日 17:18:56
19楼
学习了,楼主讲的很不错,我是初学者,想了解一下,应急照明电源能跟公共照明公用一个配电箱吗?在小工程状况下,应急照明跟公共照明能不能引自总配电箱
回复
wang102885
2014年01月10日 17:57:51
20楼
学习啊 学习
回复
我爱喝绿茶
2014年01月12日 09:19:37
21楼
开心老爸 发表于 2014-1-9 09:32 个人觉得规范有点不切实际。我觉得应急照明可以按防火分区设置,但不需要末端切换,即设置一个总的应急照明 …高规9.129.1.2 本条是原条文的修改补充。一、保证发生火灾时各项救灾工作顺利进行,有效地控制和扑灭火灾,是至关重要的。大量事实证明,扑救初起火灾是比较容易办到的,当小火酿成大火后,控制和扑救难度增大,常常会造成重大经济损失和人员伤亡事故。对此,本条对消防用电设备的两个电源的切换方式、切换点和自备发电设备的启动时间作了规定。二、切换时间。对消防扑救来说,切换时间越短越好。据介绍,国外规定切换时间不超过15s,考虑目前我国供电技术条件,规定在30s以内。三、在执行中,有不少设计人员对原条文太笼统提出异议,即原规范条文规定在最末一级配电箱处自动互投是指全部消防设备还是指部分消防设备,不明确。如指所有消防设备,配电箱处均要求切换,实际上执行有困难,如:火灾应急照明和疏散指示标志就难以执行;还有最末一级配电箱是什么部位应明确。根据上述意见,故在本条作了修改。第一,重点是高层建筑的消防控制室、消防电梯,防排烟风机等。第二,切换部位是指各自的最末一级配电箱,如消防水泵应在消防水泵房的配电箱处切换;又如消防电梯应在电梯机房配电箱处切换,等等。关键又是民规跳出来说。