应急照明配电箱的设置问题大家怎么解决的?
开心老爸
开心老爸 Lv.15
2014年01月01日 10:58:28
来自于照明工程
只看楼主

根据民用建筑电气设计规范:13.9.12 应急照明电源应符合下列规定: 1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。 当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。 2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。

根据民用建筑电气设计规范:
13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:
1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。
4 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。

应急周爱美配电箱要按防火分区设置,还要末端切换。可现在不少高层单层面积才1000多m2,应急照明很少,而预分支电缆一般又只有三相出线,每层设置应急照明箱过于奢侈。大家如何考虑的
免费打赏
我爱喝绿茶
2014年01月12日 09:20:20
22楼
yh13672733826 发表于 2014-1-9 08:50 建筑专业为什么2000平米划2个防火分区,如果做喷淋,一个防火分区可做到4000平米呢.这个和建筑的问题了,咱们设备的配合就行了。
回复
我爱喝绿茶
2014年01月12日 09:21:25
23楼
yh13672733826 发表于 2014-1-9 08:50 建筑专业为什么2000平米划2个防火分区,如果做喷淋,一个防火分区可做到4000平米呢.这个和建筑的问题了,咱们设备的配合就行了。
回复
我爱喝绿茶
2014年01月12日 09:30:28
24楼
hbt998 发表于 2014-1-9 17:18 学习了,楼主讲的很不错,我是初学者,想了解一下,应急照明电源能跟公共照明公用一个配电箱吗?在小工程状 …这个是2011年江苏省电气审图问答中的一个,希望能帮到你。
回复
守猎者
2014年01月12日 15:12:58
25楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-1-8 11:35 没有防火卷帘,其他的呢,什么都没有怎么分割成两个防火分区啊。有没有防火墙
回复
我爱喝绿茶
2014年01月12日 15:36:37
26楼
liukaiyu11 发表于 2014-1-12 15:12 有没有防火墙我不知道,是tune网友说的。
回复
云飘飘
2014年01月13日 09:29:30
27楼
我觉得可以采用双切箱带几个楼层箱
回复
豫南先生
2014年01月13日 10:20:42
28楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-1-12 09:30 这个是2011年江苏省电气审图问答中的一个,希望能帮到你。多谢大哥!
回复
豫南先生
2014年01月13日 10:21:12
29楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-1-12 09:30 这个是2011年江苏省电气审图问答中的一个,希望能帮到你。多谢大哥!
回复
我爱喝绿茶
2014年01月13日 10:39:19
30楼
hbt998 发表于 2014-1-13 10:21 多谢大哥!客气了,共同学习。
回复
左岸青衣
2014年01月13日 15:24:19
31楼
路过,学习学习!!
回复

相关推荐