请问大家:住宅管道井检修门处墙厚仅有100mm,如何暗装消火栓?如何固定呢?
请问大家:住宅管道井检修门处墙厚仅有100mm,如何暗装消火栓?如何固定呢?
2楼
这个只能预留孔洞,上口土建要加过梁,然后安装(厚度最好用最薄,180mm或160mm)后,背后用装饰材料或者砖块包起来,这样可以最大限度避免占用走廊或者楼梯通道的空间。
回复
3楼
按规矩做法,暗装后面都要加铁皮的,实际设计的时候好像很多都没有
回复
4楼
实在不行墙体加厚
回复
5楼