大家好,变压器的高、低压侧短路容量这个参数有什么作用?大侠能详细解释一下吗?

大家好,变压器的高、低压侧短路容量这个参数有什么作用?大侠能详细解释一下吗?
免费打赏
dianqipanli
2014年01月02日 02:50:34
2楼
短路容量?是不是短路电压?
回复
lczb72
2014年01月02日 06:26:39
3楼
路过学习学习,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
青花那个瓷
2014年01月02日 08:49:07
4楼
短路容量,保护计算要用到的一个数据,如问的是阻抗电压,那是对变压器自身阻抗衡量的一个数据。
回复
xiandianji
2014年01月02日 16:22:40
5楼
最小短路容量和最大短路容量的计算,和变压器本身并没有太大的关系。为什么呢?对于特定的某一个变压器来说,它的阻抗是确定的,其短路容量的大小,取决于系统阻抗的大小,短路容量是系统容量、系统阻抗和变压器阻抗的联合作用。通俗点说,就是系统容量与系统阻抗加变压器阻抗的关系。
对某个电力系统来说,都会有多种运行方式,其中最有代表性的就是最大运行方式与最小运行方式,对应的系统阻抗也就是最大和最小之分。只有知道了系统的最大阻抗(也就是最小运行方式下的阻抗,才能求取变压器高低压侧的短路容量。一般对于无限大系统来说,容量可以按100MWA计算。
回复
rienhuang
2014年01月02日 16:41:07
6楼
xiandianji 发表于 2014-1-2 16:22 最小短路容量和最大短路容量的计算,和变压器本身并没有太大的关系。为什么呢?对于特定的某一个变压器来说 …谢谢xiandianji和其他的同学,我明白了:)
回复
阳光大象
2014年01月11日 12:12:50
7楼
我感觉没说清楚,要清楚要真正弄清楚要结合具体事例分析讲解,才不挂一漏万,简单说短路容量是为选设备服务的既:动稳定、热稳定,具体要看安装地点而定,也就是上面说的最大最小容量而定。细细的看手册。
回复
rienhuang
2014年01月11日 22:08:07
8楼
litaiming 发表于 2014-1-11 12:12 我感觉没说清楚,要清楚要真正弄清楚要结合具体事例分析讲解,才不挂一漏万,简单说短路容量是为选设备服务 …嗯,好的,谢谢:)
回复
阳光大象
2014年01月12日 15:35:46
9楼
你漏的脊背比我多!漏多的漂亮。不穿不行。