COD浓度低废水的生化处理
linqyy
Lv.9
2014年01月02日 14:11:24
来自于
给排水工程施工
+
关注
取消关注
只看楼主
我有个疑问,还没有具体案例:COD浓度在50~100mg/L,且可生化性较好,能否再利用活性污泥工艺处理呢,维持污泥浓度是否有困难,如果处理量很大呢?其他生化过程需要的条件都满足的情况下。
我有个疑问,还没有具体案例:COD浓度在50~100mg/L,且可生化性较好,能否再利用活性污泥工艺处理呢,维持污泥浓度是否有困难,如果处理量很大呢?其他生化过程需要的条件都满足的情况下。
免费打赏
caonimas
2014年01月02日 16:49:54
2楼
COD浓度在50~100,可生化性好,看上去不是很高,理论上用活性污泥法处理是可行的,只要你的进水正常,不要时高时低;还有曝气也要稳定;如果你的处理量大,那是更好处理;一般比较低浓度的污水,可以选择生物膜法的一些变种工艺,处理起来比较稳定,去除率很好,污泥也少。问题由环,保,通得到的,希望对你有帮助