我司新上一个项目,发现有几个操作台上的指示灯(型号为AD11-22,正泰产品)频繁烧毁,灯具电压220V,实际电压为237V左右;还有一个怪现象,其中一个操作台指示灯电压(应该是感应电压)10V,指示灯也亮,使用中很难判断设备到底处于何种运行状态。请各位高人指点。
我司新上一个项目,发现有几个操作台上的指示灯(型号为AD11-22,正泰产品)频繁烧毁,灯具电压220V,实际电压为237V左右;还有一个怪现象,其中一个操作台指示灯电压(应该是感应电压)10V,指示灯也亮,使用中很难判断设备到底处于何种运行状态。请各位高人指点。
2楼
1、控制里边的运行指示灯一般用低压的较多,经过变压器后很少有感应电压
2、烧毁的问题不好说,如果线路没问题的话,指示灯237V的电压一般不会烧毁的,有可能是产品质量问题。
3、10V的感应电压怎么能会让220V的指示灯亮呢?看看产品说明书。
回复
3楼
1.烧毁的问题是产品质量问题。
2.10V的电压有可能会让AD11型220V的指示灯亮.AD11灯的电流只有几个毫安.
回复
4楼
楼主的问题我现在还没搞懂,帮顶一下
回复
5楼
没怎么看懂....
回复
6楼
AD11-22发光的是发光二极管,非常小的电流能使指示灯亮(0.5mA)!
寄生回路的感应电流也能使其发光,想解决楼主的问题,需要改变控制方法。
回复